17/10/2017, 11:54:48
(17/10/2017, 11:32:26)Mettero a écrit : C'est ça l'utilité d'un contact sec ?
Non .... un contact sec ça sert a savoir si un contact est ouvert ou fermé. On utilise le terme sec car il n'y a pas de tension dans le câblage qui va au système qui fait contact et donc le système qui monitire le contact sec ne fait que mesurer une résistance (nulle ou infinie).
Dans ton cas, en cas d'emp ayant détruit tout système électronique, il faudra remplacer l'électronique par de l'électromécanique (le télérupteur) qui changera d'état à chaque impulsion (appui) d'un bouton poussoir mécanique. Comme tu veux réutiliser ton câblage KNX, il faut une faible tension (12 ou 24v) pour ne pas risquer de faire un court-circuit dû à un éventuel échauffement ..... c'est la raison pour laquelle j'avais indiqué dans mon précédent post qu'il fallait un télérupteur avec bobine 24v (ou 12v).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)