Tu dois être conforme à la NF C 15-100 ?
Pourquoi mettre des disjoncteurs différentiels alors que les interrupteurs différentiels suffisent (puisque en aval la protection contre les surcharges et courts-circuits est assurée par les disjoncteurs divisionnaires) et ont un coût moindre ?
Tu ne peux pas mettre plus de 8 circuits en aval d'un DDR il y en a 9 en aval du n° 3
Si le calibre de ton disjoncteur de branchement est supérieur à 30 A ,il faudra installer des DDR 63 A
Il faut un disjoncteur pour le sèche linge et un autre pour le lave-linge
Frigo et congélateur ne sont pas obligatoirement derrière un DDR de type A ; pour éviter la coupure lors d'orage du peux les mettre en aval d'un un HPI (ou Hi)
Pour la plaque de cuisson il faut câbler en du 6 mm²
Pour les volets je mettrais un 10 A sur ta ligne 1,5 mm² car le 2 A va probablement déclencher à la mise sous tension, surtout lors d'une commande simultanée.
c'est un début ...
Tu dois être conforme à la NF C 15-100 ?
Pourquoi mettre des disjoncteurs différentiels alors que les interrupteurs différentiels suffisent (puisque en aval la protection contre les surcharges et courts-circuits est assurée par les disjoncteurs divisionnaires) et ont un coût moindre ?
Tu ne peux pas mettre plus de 8 circuits en aval d'un DDR il y en a 9 en aval du n° 3
Si le calibre de ton disjoncteur de branchement est supérieur à 30 A ,il faudra installer des DDR 63 A
Il faut un disjoncteur pour le sèche linge et un autre pour le lave-linge
Frigo et congélateur ne sont pas obligatoirement derrière un DDR de type A ; pour éviter la coupure lors d'orage du peux les mettre en aval d'un un HPI (ou Hi)
Pour la plaque de cuisson il faut câbler en du 6 mm²
Pour les volets je mettrais un 10 A sur ta ligne 1,5 mm² car le 2 A va probablement déclencher à la mise sous tension, surtout lors d'une commande simultanée.
c'est un début ...