21/03/2017, 21:22:10
(21/03/2017, 18:51:13)pollux06 a écrit :(21/03/2017, 10:00:02)Jonathan007 a écrit : Pour revenir sur le câblage des contacts, il faut placer 2 résistances. Une en série et une en parallèle (voir avec le module KNX pour les valeurs). Cela permet de détecter la coupure ET le court-circuit. Donc il faut idéalement un reed qui ferme le circuit en cas d'ouverture (NO). Sinon, pas de protection contre le CC et c'est la fête au village.
Pas oublier d'un aimant à tendance à se démagnétiser en présence de métal (ou transmettre son magnétisme). Cela aura pour effet de détecter bien plus tard l'ouverture.
Tu pourrais approfondir car je ne comprends pas du tout ton système ?
Les modules sont soit des Elsner Corlo (aucune info sur le voltage ou la polarité) ou un ABB UK/S 32.2 (-12v pour les contacts reed)
Oui, c'est pour cela qu'il faut des modules avec un peut d'intelligence au niveau des inputs (vu le prix, c'est la moindre des choses).
Il faut donc un module qui mesure une résistance. La mesure de résistance permet de détecter les sabotages.
Si la fenêtre est fermée (reed ouvert), je ne mesure que les 2 résitances (celle en série et celle en //).
Si la fenêtre est ouverte (reed fermé), je ne mesure que la R en série.
Si on sort de ces cas de configuration, il y a un problème (sabotage ou autre)
Si je CC le fil, soit ça détecte une ouverture, soit ça mesure aucune R (si le cc se fait avant. On place donc les R le plus près possible du reed.) -> Alarme
Si je coupe le fil, je ne mesure plus de R -> Alarme
Il faut donc un module qui mesure des valeurs de résistance plutôt que de simple contact ouvert/fermé.
Zennio le fait par exemple, mais il est certains que d'autres le fasse aussi.