Bonjour,
oui, c'est bien ça, sachant que le module de base est lui même un actionneur (TOR, variateur, volet,..) possédant une interface avec le bus (bcu) (troisième lettre = G) et ensuite tu y ajoutes des modules actionneurs d'extensions (de tout type) ne possédant pas de bcu (troisième lettre = E).
C'est ensuite dans ETS que tu déclares de quel type sont les différents modules de la chaîne.
oui, c'est bien ça, sachant que le module de base est lui même un actionneur (TOR, variateur, volet,..) possédant une interface avec le bus (bcu) (troisième lettre = G) et ensuite tu y ajoutes des modules actionneurs d'extensions (de tout type) ne possédant pas de bcu (troisième lettre = E).
C'est ensuite dans ETS que tu déclares de quel type sont les différents modules de la chaîne.