abb us/u 2.2 + txa228
#5
Desole si je n'ai pas ete claire, j'essaye de reformuler :
- Tu crée deux adresses de groupe pour chaque volets : une "monte/descente" disons 1.1.1 (si tu envoie 1 le volet monte, 0 il descend, ou le contraire je ne sais plus) et une "stop/lamelle" 1.1.2 (je crois que stop envoie 0)
- tu modifie la configuration de ton us/u pour qu'il soit sur le mode de gestion des volets roulant : tu dois donc modifier 2 entrée par volets car tu as 2 boutons (si je comprends bien, ça tu l'as déjà fait)
- sur les objets des 2 entrées tu va mettre les memes adresse de groupe, mais une entrée enverra un 1 sur 1.1.1 à l'actionnement et l'autre un 0 sur 1.1.1 à l'actionnement (ca se modifie dans la programmation de l'usu pour determiner laquelle envoie 1 ou 0, ca aussi tu as du le faire : un bouton programmé pour l'ouverture, et l'autre pour la fermeture). Pour le stop, les deux entrées enverront leur 0 sur 1.1.2.
- sur le tx, tu lie "inclinaison" au "lamelle" de l'us/ u avec ton adresse de groupe stop/lamelle 1.1.2
- et les deux objets ouvrir/fermer de l'usu à l'objet montée/descente du tx avec l' adresse de groupe 1.1.1 (la meme adresse de groupe sur les 2 entrees de l'usu)

Donc les 2 entrées (celle qui fait monter et celle qui fait descendre), utiliseront les meme adresse de groupe 1.1.1, mais enverront chacune soit 1 soit 0
Est-ce plus claire ?

Répondre


Messages dans ce sujet
abb us/u 2.2 + txa228 - par ultraxa - 10/11/2015, 00:20:23
RE: abb us/u 2.2 + txa228 - par Suricat - 10/11/2015, 09:19:09
RE: abb us/u 2.2 + txa228 - par metas - 10/11/2015, 12:18:26
RE: abb us/u 2.2 + txa228 - par ultraxa - 10/11/2015, 23:24:32
RE: abb us/u 2.2 + txa228 - par metas - 11/11/2015, 08:35:50
RE: abb us/u 2.2 + txa228 - par ultraxa - 11/11/2015, 14:57:28
RE: abb us/u 2.2 + txa228 - par metas - 11/11/2015, 16:42:40
RE: abb us/u 2.2 + txa228 - par ultraxa - 11/11/2015, 22:04:28