Trame RS232
#11
Merci à tous.

En fouillant un peu, grâce à vos indices, j'ai trouvé çà :

http://bbs-os-brinkstr.com/Doc/EIB_RS232...Format.pdf

j'essaie demain...

@+

On 28 jan, 22:51, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Pour le protocole FT1.2, tout est spécifié dans la spec KNX (le
> fichier volume3.zip , j'espère qu'il est toujours possible de le
> trouver quelque part sur le net). Dans la partie "Physical External
> Interface", la section 6.4 décrit le protocole.
> Je ne pense pas qu'il soit possible d'envoyer simplement des messages
> prédéfinis.
>
> Pour comprendre le protocole, le plus simple est d'installer EIBD sur
> la machine, de connecter l'interface sur un port série, de le démarrer
> en FT1.2 avec les traces activées (option -t65535) et regarder ce qui
> se passe.
>
> Voici un example de ce que ça donne quand on envoie un OFF pour
> l'adresse 1/1/1 :
> Layer 4(004FCF18,386D450F) OpenGroup 1/1/1 WO
> Layer 4(004FCF18,386D450F) Send Group T_DATA_XXX_REQ
> A_GroupValue_Write (small) 00
> Layer 3(004FCD48,386D450F) Send L_Data low from 0.0.0 to 1/1/1 hops:
> 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
> Layer 2(004ECA18,386D450F) Send L_Data low from 0.0.0 to 1/1/1 hops:
> 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
> Layer 1(004DC688,386D450F) Send(009): 11 0C 00 00 09 01 F1 00 80
> Layer 0(004DC688,386D450F) Send(016): 68 0A 0A 68 53 11 0C 00 00 09 01
> F1 00 80 EB 16
> Layer 2(004ECA18,386D450F) Recv L_Data low from 0.0.0 to 1/1/1 hops:
> 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
> Layer 3(004FCD48,386D450F) Recv L_Data low from 0.0.0 to 1/1/1 hops:
> 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
> Layer 0(004DC688,386D450F) Recv(005): 68 0A 0A 68 53
> Layer 4(004FCF18,386D450F) CloseGroup
> Layer 3(004FCD48,386D450F) deregisterGroupCallBack 004FCF18 = 0
> Layer 0(004DC688,386D450F) Recv(011): 11 0C 00 00 09 01 F1 00 80 EB 16
> Layer 0(004DC688,386D450F) Send Ack(001): E5
> Layer 0(004DC688,386D450F) Recv(001): E5
>
> Les lignes commençant par "Layer1" correspondent plus ou moins à ce
> qu'on voit dans ETS.
> Les lignes "Layer0" contiennent les mêmes données encapsulées dans le
> protocole FT1.2
>
> Au démarrage de EIBD, celui-ci envoie également un reset à l'interface
> EIB, ça ressemble à ça:
> Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Open
> Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Opened
> Layer 2(080BD668,475AD78C) Open
> Layer 2(080BD668,475AD78C) Opened
> Layer 3(080DDE00,475AD78C) Open
> Layer 2(080BD668,475AD78C) OpenL2
> Layer 1(080BD6C0,475AD78C) SendReset
> Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
> Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Send(004): 10 40 40 16
> Layer 1(080BD6C0,475AD78C) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A
> Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Recv(001): E5
> Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 1E 12 34 56 78
> 9A E8 16
> Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Recv(001): E5
> Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Send(014): 68 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78
> 0A 20 16
> Layer 0(080BD6C0,475AD78C) Recv(001): E5
>
> Si on regarde les lignes "layer0", on retrouve bien les ACK (valeur
> E5) et les trames de longueur variable décrites dans la spec. Ces
> dernières commencent par 68 suivi de la longueur du message répétée 2
> fois, ensuite encore un 68, un byte de controle, le message proprement
> dit, un byte de checksum et 16 pour terminer. La signification du byte
> de contrôle ('control field') est décrite dans la spec.
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On 28 jan, 20:44, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > J'explique un peu plus mon problème.
>
> > Je souhaite à partir d'une télécommande programmable + 1 extender
> > RS232 commander une instal KNX.
>
> > Je dispose pour cela d'une interface RS232/KNX standard ou FT1.2
> > (modèle de chez EIBMarkt).
>
> > Via le soft de la télécommande, je peux créer les codes RS232 en hexa
> > ou en ASCII.
>
> > Jusqu'à présent impossible de faire scintiller la led de l'interface
> > RS/KNX.
>
> > Voilà
>
> > PS : as tu un lien à me donner pour un "sniffeur" RS232
>
> > Merci
>
> > On 28 jan, 20:19, Kylia <morvillez_anto...@hotmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour,
>
> > > Il faudrait que tu précises ton besoin : tu veux piloter ton bus via
> > > un logiciel PC que tu réalises toi même?
>
> > > Je peux néanmoins t'apporter quelques éléments de réponses:
>
> > > Ton interface permettant d'accéder au bus est un produit KNX. Le
> > > protocole entre ton PC et ce périphérique est normalisé, et ne
> > > ressemble pas à ce que tu peux voir via l'analyseur de bus de ETS.
>
> > > Deux possibilités dans ton cas
>
> > > - Tu intègres le driver Falcon à ton développement. Tu peux récupérer
> > > les libraires (payantes et onéreuses) auprès de EIBA. Cela te propose
> > > une interface pour pouvoir envoyer des trames sur le bus. Tu as toutes
> > > la doc qu'il te faut quand tu l'achètes, trés facile à mettre en
> > > oeuvre. c'est la solution la plus simple et la plus fiable.
>
> > > - Si tu sais faire un peu d'électronique, il existe un composant que
> > > l'on nomme TP_UART (de siemens) qui coute une dizaine d'euros, mais la
> > > il y a un peu plus de développement à faire. Le TP_UART (tu trouveras
> > > la datasheet sur le net), se pilote par une liaison série TTL (pour le
> > > Rs232, rajouter un max232). En ajoutant quelques composants classiques
> > > (cf. datasheet) tu accèdes directement au bus. Le TP_UART couvre les
> > > couches 1 et 2 du modèle OSI, ce qui implique qu'il faut que tu
> > > développes les autres couches... Si c'est juste pour toi, c'est rapide
> > > à mettre en oeuvre, si c'est pour être labelisé knx, il y a la
> > > certification et la c'est bcp plus complexe...
>
> > > Si tu ne souhaites pas réaliser l'interface avec le TP_UART toi même,
> > > il existe des modules tout fait (mais assez cher)...Tu peux aussi
> > > regarder de ce qui se fait pour linux.
>
> > > Il reste tout de même une methode pour t'en sortir : c'est de mettre
> > > un espion Rs232 et regarder ce qui passe quand tu fais des actions ON/
> > > OFF, et faire l'analogie avec ce que tu vois sur le moniteur de
> > > bus...mais la ca relève un peu de la bidouille et de l'incertitude.
>
> > > Voila voila.
>
> > > On 28 jan, 18:57, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > > > Bonjour,
>
> > > > Je cherche le moyen d'envoyer des trames en Hexadecimal par RS232 via
> > > > une interface RS232/KNX FT1.2 vers le bus.
> > > > Quelqu'un connait-il la structure des trames?
> > > > J'ai essayé en recopiant bêtement les trames récupérées par le
> > > > moniteur de bus d'ETS, mais sans succès.
>
> > > > Merci


Messages dans ce sujet
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 18:57:07
Trame RS232 - par Kylia - 28/01/2009, 20:19:29
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 20:44:32
Trame RS232 - par Kylia - 28/01/2009, 21:33:55
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 22:19:36
Trame RS232 - par tuxtof - 28/01/2009, 22:27:22
Trame RS232 - par Cyrille Demaret - 28/01/2009, 22:29:29
Trame RS232 - par Cyrille Demaret - 28/01/2009, 22:35:16
Trame RS232 - par Cyrille Demaret - 28/01/2009, 22:47:22
Trame RS232 - par jef2000 - 28/01/2009, 22:51:49
Trame RS232 - par mickg - 28/01/2009, 23:23:35
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 08:04:41
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 21:01:00
Trame RS232 - par Marc Assin - 29/01/2009, 21:50:54
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 23:23:35
Trame RS232 - par mickg - 29/01/2009, 23:28:26
Trame RS232 - par DomoPhil - 31/01/2009, 19:17:15

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)