Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Watchdog KNX ?
#1
Bonjour,

Je cherche une sortie relais KNX tout-ou-rien permettant de faire un
watchdog pour un ordinateur PC de visu/supervision :
Toutes les 30 secondes, le PC envoie un message KNX au relais,
indiquant qu'il fonctionne normalement. Si le relais ne reçoit aucun
message pendant 2 minutes, il éteint sa sortie pendant 10 secondes, ce
qui reboote le PC.

Connaissez-vous des modules KNX qui permettent de réaliser cette
logique ?
À défaut, je suppose qu'on peut s'en tirer avec deux relais temporisés
cablés en parallèle.
#2
Pourquoi pas utiliser un watchdog logiciel ? C'est plus simple et moins
bourrin pour l'électronique non ? Tu en trouveras plusieurs sur
http://www.telecharger.com.

Sinon, ce que tu décrit peut être fait avec les systèmes de minuteries type
"cage d'escalier" (objet temporisation).


2009/6/27 Pascal <pb115290@pabr.org>

>
> Bonjour,
>
> Je cherche une sortie relais KNX tout-ou-rien permettant de faire un
> watchdog pour un ordinateur PC de visu/supervision :
> Toutes les 30 secondes, le PC envoie un message KNX au relais,
> indiquant qu'il fonctionne normalement. Si le relais ne reçoit aucun
> message pendant 2 minutes, il éteint sa sortie pendant 10 secondes, ce
> qui reboote le PC.
>
> Connaissez-vous des modules KNX qui permettent de réaliser cette
> logique ?
> À défaut, je suppose qu'on peut s'en tirer avec deux relais temporisés
> cablés en parallèle.
>
#3
On Jun 29, 9:32 am, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Pourquoi pas utiliser un watchdog logiciel ?

Oui, c'est la première chose à mettre en place, mais je veux traiter
aussi des scénarios dans lesquels un watchdog logiciel ne pourrait
rien faire : crash du système d'exploitation, par exemple. Même les
watchdogs matériels intégrés dans certains chipsets ne sont pas à
toute épreuve. Jje préfère deux systèmes galvaniquement
indépendants :-)

> Sinon, ce que tu décrit peut être fait avec les systèmes de minuteries type
> "cage d'escalier" (objet temporisation).

Un exemple concret ? Ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est la
fonction "éclairage temporisé avec préavis d'extinction" dans les
Hager TXA, mais la durée de la coupure n'est pas paramétrable, et 1
seconde c'est trop court pour rebooter à coup sûr un PC.

De plus un module réellement conçu pour être utilisé comme watchdog
aurait probablement des fonctions supplémentaires ; par exemple,
rebooter à nouveau 15 minutes plus tard si le problème persiste.
#4
Il existe chez ABB le EUB/S1.1, qui est un module de surveillance par
Adresse participant et/ou adresse de groupe, de façon cyclique et/ou
sur évènement.

C'est un produit que je n'ai pas testé, plus d'info ici
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...6R0011.htm

@+

On 29 juin, 11:32, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote:
> On Jun 29, 9:32 am, Mathieu Gallissot
>
> <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> > Pourquoi pas utiliser un watchdog logiciel ?
>
> Oui, c'est la première chose à mettre en place, mais je veux traiter
> aussi des scénarios dans lesquels un watchdog logiciel ne pourrait
> rien faire : crash du système d'exploitation, par exemple.  Même les
> watchdogs matériels intégrés dans certains chipsets ne sont pas à
> toute épreuve.  Jje préfère deux systèmes galvaniquement
> indépendants :-)
>
> > Sinon, ce que tu décrit peut être fait avec les systèmes de minuteries type
> > "cage d'escalier" (objet temporisation).
>
> Un exemple concret ?  Ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est la
> fonction "éclairage temporisé avec préavis d'extinction" dans les
> Hager TXA, mais la durée de la coupure n'est pas paramétrable, et 1
> seconde c'est trop court pour rebooter à coup sûr un PC.
>
> De plus un module réellement conçu pour être utilisé comme watchdog
> aurait probablement des fonctions supplémentaires ; par exemple,
> rebooter à nouveau 15 minutes plus tard si le problème persiste.
#5
On Jun 29, 6:51 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Il existe chez ABB le EUB/S1.1, qui est un module de surveillance par
> Adresse participant et/ou adresse de groupe, de façon cyclique et/ou
> sur évènement.

En effet, je pourrais envoyer sa sortie "défaut" sur un relais
temporisé à sortie inversée.

Mais 380 EUR TTC... Et quitte à installer un nouveau module KNX en
plus du relais, je vais plutôt choisir un module logique programmable
capable d'exécuter plusieurs fonctions, dont le watchdog.

Merci,
#6
il existe dans le module IC1 de MERTEN une surveillance des modules
KNX (il suffit de mettre leur adresse) et en cas de non communication
il permet de déclencher un scénario avec envoi de mail ou autre.

On 30 juin, 11:38, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote:
> On Jun 29, 6:51 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Il existe chez ABB le EUB/S1.1, qui est un module de surveillance par
> > Adresse participant et/ou adresse de groupe, de façon cyclique et/ou
> > sur évènement.
>
> En effet, je pourrais envoyer sa sortie "défaut" sur un relais
> temporisé à sortie inversée.
>
> Mais 380 EUR TTC...  Et quitte à installer un nouveau module KNX en
> plus du relais, je vais plutôt choisir un module logique programmable
> capable d'exécuter plusieurs fonctions, dont le watchdog.
>
> Merci,


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)