Philippe Collignon
Unregistered
Bonjour,
Combien de fils faut il prévoir pour des moteurs tubulaires de
stores ?
C'est bien 4 fils ? terre, neutre et deux phases ? Et quelle section
de cable ? Je pense mettre du 1.5 souple.
Philippe
> C'est bien 4 fils ? terre, neutre et deux phases ?
Oui
> Et quelle section de cable ? Je pense mettre du 1.5 souple.
Oui c'est bon si ton disjoncteur en tête fait max 16A.
A+
Christophe
On lundi 10 mai 2010, Philippe Collignon wrote:
> Combien de fils faut il prévoir pour des moteurs tubulaires de
> stores ?
Ça dépend ; le standard SMI utilise 5 fils (terre, neutre, phase, I- et
I+). Mais c'est un bus spécial.
J'ai d'ailleurs trouvé la société Warema qui utilise ce genre de moteurs
sur les BSO.
--
Frédéric
> Ça dépend ; le standard SMI utilise 5 fils (terre, neutre, phase, I- et
> I+). Mais c'est un bus spécial.
Effectivement j'y avais pas pensé au SMI, mais c'est encore
relativement rare chez les storistes en France car on retrouve
principalement des moteurs Somfy.
A+
On lundi 10 mai 2010, kraven wrote:
> Effectivement j'y avais pas pensé au SMI, mais c'est encore
> relativement rare chez les storistes en France car on retrouve
> principalement des moteurs Somfy.
Je trouve que ce bus est très intéressant ; j'ai donc écumé la liste des
boîtes faisant partie du 'groupe' SMI, ou partenaires, et chercher ceux qui
faisaient des BSO.
J'en ai contacté plusieurs, mais bien peu ont répondu ! On dirait qu'ils ne
veulent pas vendre... C'est pas la peine d'avoir des sites webs !
Varema semble pas mal. La personne que j'ai eu, visiblement en allemagne
malgrès le numéro français, m'a fourni l'adresse de distributeurs proches
de chez moi, et m'a dit que je pouvais les recontacter si besoin.
--
Frédéric
Philippe Collignon
Unregistered
OK Merci. Je vais voir ce que les revendeurs ont de dispo
et je vais essayer de mettre du 5 fils au cas où ..
olivier95800
Unregistered
Hello,
Attention : à en croire la notice de l'actionneur JA/S 4.SMI.1M de
chez ABB, le nb de moteurs sur un même bus I+/I- est limité à 4.
Olivier
Le mardi 11 mai 2010, olivier95800 a écrit :
> Hello,
>
> Attention : à en croire la notice de l'actionneur JA/S 4.SMI.1M de
> chez ABB, le nb de moteurs sur un même bus I+/I- est limité à 4.
Oui, mais de toute façon, les moteurs câblés sur la même sortie (bus) seront
actionnés ensembles. C'est rare d'avoir plus de 4 volets avec des moteurs
distincts mais gérés comme un seul. Pour le tertiaire, ça se comprend plus.
--
Frédéric
Philippe Collignon
Unregistered
Pour info je viens d'apprendre qu'en Belgique on ne peut pas encaster
de cable souple meme en gaine. J'ai donc pris du rigide pour mes stores.