01/03/2023, 11:24:15 (Modification du message : 01/03/2023, 11:56:08 par Ives.)
Bonjour,
Je viens de changer mon abonnement de base pour l'abonnement Tempo d'EDF et j'aimerais reprendre le comptage de ma consommation effectuée à partir d'un TE332 en fonction de des jours (Bleu, Blanc et Rouge) et des HP/HC.
Le mode 6 bytes (DPT 235.001) qui contient nativement les infos tarifaires et l'index n'est pas pris en charge par Home Assistant. Je vais devoir faire avec l'objet 0 pour disposer du tarif en cours.
Je suis preneur de vos éventuels retours d'expérience sur le sujet.
As tu pu reconfigurer ton TE332 depuis ton passage en Tempo ?
Est qu'il gère toujours correctement la télé information ?
Est ce qu'il renvoi bien le tarif en cours (objet 0 sur 1byte ) et le tarif suivant (objet 1 sur 3 bytes) ?
31/03/2023, 16:41:46 (Modification du message : 25/03/2024, 13:27:33 par Ives.)
Après investigation, pour obtenir les index HC et HP des jours Bleu, Blanc et Rouge du TEMPO avec le TE33x (via la TIC), il faut impérativement, dans le menu général, sélectionner 6 octets + information tarifaire. Le DPT utilisé est le 235.001 dont le format est le suivant :
Il est maintenant possible d'utiliser KNX-Ultimate de Node-Red qui intègre maintenant le DPT 235.001 et, avec Home Assistant notamment, de récupérer les informations du TEMPO sous le format 6 octets (chaque index de tarif est émis sur le bus à intervalle de 5 secondes).
Par ailleurs, avec l'objet 0 on récupère bien le tarif en cours au format 1 octet. En revanche, je n'arrive pas à récupérer avec l'objet 1 le tarif suivant sous le format 3 octets ; la documentation du TE 33x n'indique pas le DPT à utiliser.
01/04/2023, 09:03:05 (Modification du message : 01/04/2023, 09:08:50 par Ives.)
J'avais fait un copié/collé d'une réponse donnée sur autre topic mais le fichier est attaché à un message et j'ai été obligé de télécharger à nouveau le fichier pour l'insérer dans le message de ce topic.
(31/03/2023, 16:41:46)Ives a écrit : Par ailleurs, avec l'objet 0 on récupère bien le tarif en cours au format 1 octet. En revanche, je n'arrive pas à récupérer avec l'objet 1 le tarif suivant sous le format 3 octets ; la documentation du TE 33x n'indique pas le DPT à utiliser.
L'objet 1 sur 3 byte doit surement être un DPT 225.003 (DPT_TariffNext).
As tu regardé le contenu du télégramme avec ETS ? les 2 premier bytes doivent être un entier 16 bits et le 3ème le prochain tarif.
Je m'insère dans ton post car la suite m'intéresse... Mais pour le moment, je n'arrive pas à faire fonctionner la com TIC entre le TE331 et mon compteur Linky. Le voyant TIC de la centrale clignote en permanence.
Côté câblage, j'ai un câble réseau entre mon tableau et le coffret Linky. J'ai utilisé la paire Bleu / Blanc avec le bleu sur la borne 18 et le blanc sur 20. J'ai vérifié, refait le câblage, inversé les polarités, mais le voyant clignote toujours.
Côté Linky, j'ai navigué dans le menu et le mode TIC est sur Standard.
Côté ETS, j'ai paramétré le format de l'objet énergie de la centrale sur 6 octets (énergie + information tarifaire) et Choix entrée tarifaire sur Télé-info (France). J'ai créé des GA, affecté les objets, ...
Je joins 2 captures, 1 des GA, la 2sde du moniteur.
La liaison TIC n'est pas polarisée et si la connexion est correcte, tu devrais avoir le voyant 1 (celui situé à gauche) fixe.
Dans les paramètres du Te331, il faut dans l'onglet "Comptage télé-info" cocher "Valeur de l'entrée tarifaire de l'onglet général" ...et ne pas oublier de télécharger le participant après les changements !
(11/04/2023, 21:07:24)Kevlille a écrit : Tu utilises bien les sorties I1 et I2 du linky (les deux de gauche)?
Oui j'ai oublié de préciser ce point, bleu sur I1 et blanc sur I2
Yves a écrit : La liaison TIC n'est pas polarisée et si la connexion est correcte, tu devrais avoir le voyant 1 (celui situé à gauche) fixe. Dans les paramètres du Te331, il faut dans l'onglet "Comptage télé-info" cocher "Valeur de l'entrée tarifaire de l'onglet général" ...et ne pas oublier de télécharger le participant après les changements !
(11/04/2023, 19:14:28)Gwendal a écrit : Côté Linky, j'ai navigué dans le menu et le mode TIC est sur Standard.
Il y a 2 formats de trames de télémesure (cf ici )
- Le mode "Historique" à 1200 bps
- Le mode "Standard" à 9600 bps.
Il me semble que les TE331/332 ne gère que le mode Historique à 1200 bps. En tout cas, dans ETS il n'est pas possible de sélectionner le mode de fonctionnement.
Chez moi, mon linky est bien en mode historique.
Quelqu'un peut-il également vérifier son linky chez lui pour confirmer ça ?
@ToutLeMonde, Merci
J'ai contacté mon fournisseur d'énergie EDF par le site internet jeudi dernier, qui m'a répondu que le changement serait actif le lendemain dans la journée. En regardant les remontées d'infos, le mode historique a été activé à 0h le vendredi 15 au matin!