Problème Avec TXA 223
#1
bonjour tout le monde .

je viens vers vous pour quelques renseignements .
je viens d'intervenir sur une installation qui me pose bien des difficultés .
le module des volets le TXA 223 ne veut pas prendre le téléchargement , il se met en échec.   il  reste clignotant 


Pour faire simple j'ai déjà l'installation de base en sauvgarde sur mon computer  , j'ai simplement a faire un changement du modules a l'identique est j'aimerais re injecter le programme du module Hager TXA . tout simplement 
j'appuie sur le bouton led rouge afin de recevoir la programmation mais impossible de tout télécharger. ça clignote  , rien ne se passe 

je suis sur une version ETS 3 

Faut t'il décharger le module ds est 3 ?
faut'il le placer en manu ou automatique ?
Peut être ma version ne convient pas par rapport a l'appareillage .  
ou l'adressage .


Si vous aviez une idée des étapes a faire pour enfin faire fonctionner le module et re injecter le programme 


En vous remerciant 
Gregory
Répondre
#2
Bonjour
Si la led clignote, c'est que ce n'est pas le bon programme
Est ce qu'il y a un @ à droite au même niveau que txa 223 ?

Qu'elle version de fichier as tu .....
Répondre
#3
La led de programmation elle reste fixe .cest plutôt les leds des contacts c1 c2 c3 c4 qui est en mode cligôtant apres avoir injecter le programme . 
J'oublie peut-être une manipulation à faire en rechargeant tout de ets 3 ?
Pour la version je regarderai.

Merci de pour ton retour
Répondre
#4
Bonjour Gregory,

Il existe plusieurs versions du TXA223. La version de base, et la version "a2" plus récente qui gère les indicateurs d'états en %.
Suivant la génération du module, il faut utiliser un application différente. Essaye peut être avec l'application TL223B 2.0 qui est la plus ancienne.

J'avais rencontré le problème :
https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...7#pid54807

Pierre
Répondre
#5
Je vais regardé ça pierre . 
En te remerciant pour ton retour
Répondre
#6
Ah j'avais oublié le 2 de @2 mais c'est bien à ça que je faisais référence
Répondre
#7
(16/02/2022, 21:52:05)fabric24 a écrit : Ah j'avais oublié le 2 de @2 mais c'est bien à ça que je faisais référence

Bonsoir fabric 

je reviens avec un peu de retard . 
Concernant les version 2 tu as tout a fait raison . 
 c'est obligatoire pour pourvoir réinjecter le programme dans le Txa 223 .
Par contre une fois que j'ai ma nouvelle version @2 pour le module nager axa 223 version 2 avec la base de donnée ...comment je procède ?
Je le manipule ci peut ce  ETS 

merci de votre retour
Répondre
#8
Bonsoir fabric 

je reviens avec un peu de retard . 
Concernant les version 2 tu as tout a fait raison . 
 c'est obligatoire pour pourvoir réinjecter le programme dans le Txa 223 .
Par contre une fois que j'ai ma nouvelle version @2 pour le module Hager Txa 223 version 2 avec la base de donnée ...comment je procède ?
Je le manipule ci peut ce  ETS 

merci de votre retour
Répondre
#9
Bonjour
La version @2 c'est comme si tu avais un autre modèle.
Sois tu as l apps pour échanger.
Sinon tu parques ton AI de la version non @2
Et tu mets AI précédent dans la version @2
Tu refais tout sur le module et tu envoies la prog
Répondre