Messages : 11
Sujets : 4
Inscription : Feb 2019
Bonjour
Je rencontre une difficulté avec un module Hager TS223a1 4 sorties dont deux sorties ne donnet plus que du 140V au lieu du 230V.
Je souhaitais remplacer le module par un module Neuf et recabler à l'identique de l'existant.
Ma question est la suivante :
Est il nécessaire de reprogrammer l'ensemble via ETS (ce que je ne sais pas faire et je ne dispose pas non plus du soft, j'ai acheté la maison comme ça)
sachant que j'ai un TJA450 + des modules uniquement ou le fait de remplacer le même module par le même, l'ensemble va réadresser
automatiquement et tout va refonctionner ???
Merci de votre retour
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
Messages : 3,386
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(27/02/2019, 12:23:30)syloc a écrit : Est il nécessaire de reprogrammer l'ensemble via ETS (ce que je ne sais pas faire et je ne dispose pas non plus du soft, j'ai acheté la maison comme ça)
sachant que j'ai un TJA450 + des modules uniquement ou le fait de remplacer le même module par le même, l'ensemble va réadresser
automatiquement et tout va refonctionner ???
Oui il faut ETS pour télécharger l'adresse physique du nouveau module et également sa configuration (GA)
Messages : 11
Sujets : 4
Inscription : Feb 2019
Merci pour vos retours rapides.
Bon ben c'est la merde de mon côté vu que j'ai pas le programme d'origine et que je ne sais pas manipuler ETS ...
Messages : 3,704
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Tu n'as aucune documentation aucun élément concernant l'installation KNX ?
Tu sais qui a fait l'installation ?
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 242
Sujets : 3
Inscription : May 2012
27/02/2019, 20:34:52
(Modification du message : 27/02/2019, 20:35:35 par olivier.p.)
Aïe. Est ce que tu as une interface IP ou USB dans ton installation ?
Tu pourrais lire les paramètres de l'installation à travers cela et simplement ajouter le nouveau module avec les paramètres que tu auras trouvés
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles
Messages : 11
Sujets : 4
Inscription : Feb 2019
Bonjour et merci de vos retour
Concernant le message de Filou 59, oui je n'ai aucun élément sur l'installation. JE sasi juste qu'elle a visiblement été programmée par
un certain Dominique PIN Situé à Louvres (95). Je lui ai envoyé un mail mais je n'ai pas de réponses ...
Après l'interface IP ou usb ??? a part ce qu'il y a sur le TJA450 (les prises USB mais qui ne servent qu'à la mise à jour du serveur si j'ai bien compris) et ma possibilité de me connecter via le Cofigurateur DOMOVEA sur mon PC je ne vois rien d'autre. Je pense avoir dans un carton le petit module hager TH101 je pense (j'ai pas noté la référence) mais il n'est pas raccordé pour l'instant. Visiblement le monter sur lre rail din et raccorder le bus dessus devrait suffire.
Pour lire les paramètres, vous me confirmez qu'il faut ETS ? car je me posais la question de la limite du configurateur DOMOVEA.
Merci par avance pour votre aide.
Messages : 11
Sujets : 4
Inscription : Feb 2019
Autre question qui me venait.
Les modules TS223a1 ne sont plus vendus par hager. Est-il possible à ce moment là d'utiliser les nouveaux modules en remplacement
type TXA624C par exemple ??
Merci
Messages : 3,704
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Le TH101 c'est une interface USB de programmation. Il suffit juste de la brancher sur ton bus n'importe ou.
Citation :Les modules TS223a1 ne sont plus vendus par hager. Est-il possible à ce moment là d'utiliser les nouveaux modules en remplacement
type TXA624C par exemple
Oui c'est l'avantage du KNX, tu peux meme partir sur une autre marque.
Par contre dans tous les cas il faut paramétrer le module.
Quel sont tes connaissances en KNX ?
Car si recharger un participant en partant d'un programmer existant n'a rien de soricer, là il y a un peu plus de taf en partant de rien. Tenter de retrouver les adresse de groupe qui ont été utilisé pour les utiliser dans ton nouveau module.
Tenter de lire la config en place, faut voir si ca marche, pas sur que ce soit possible ou que ca marche dans 100% des cas.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 11
Sujets : 4
Inscription : Feb 2019
Merci du retour
Pour lire la config, ETS suffit ?
Messages : 3,704
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
C'est le seul moyen il me semble, par contre sans licence je pense pas que tu puisses y parvenir.
ETS est payant a la base, en fonction des besoins il y plusieurs niveau de licence. On peut essayer gratuitement sur des projet limité a 5 participant de mémoire.
Pour du chargement de config, en partant de la source du projet ETS, on peut facilement trouver des astuces avec une version de demo.
Par contre pour lire une config il faut il me semble passer par une Apps (une sorte de plugin), le problème cest que les Apps ne sont pas géré dans la version de demo de mémoire.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
Salut
Contact moi en privé je peux t'apporter une solution
Messages : 242
Sujets : 3
Inscription : May 2012
J'ai les apps mais il me semble qu'elle ne sont pas nécessaire pour faire une lecture simple des adresses de groupe directement à partir de la partie diagnostic.
Du coup, avec ETS démo, il pourrait le faire sans problème.
Tu connecte le module sur le bus, tu télécharge ets démo, tu vas dans la partie diagnostic, tu fais la lecture des adresses de groupe, il te donnera les adresses de vous pour relier à chaque objet, et ensuite tu compare entre tes deux participants, l'ancien et le nouveau.
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles