Bonjour,

J'ai une lampe commandée en On/Off de deux endroits différents donc par 2 boutons A et B (GA 0/0/52)
J'ai également un troisième bouton C pour une scène qui envoie un OFF à cette lampe et à d'autres (GA 2/2/0)

Tout fonctionne sauf que lorsque la lampe est éteinte via la scène, par action sur le bouton C, il faut ensuite deux impulsions sur le bouton A ou sur le bouton B pour allumer la lampe.

Il faudrait que les boutons A et B soient informés de l'utilisation du bouton C mais je ne peux pas ajouter l'objet de commutation scène du bouton C dans la GA 0/0/52 car la dimension de l'objet est différente. Quelle est la solution ?

[Image: 1522506624-scene-knx.png]
Répondre
#2
Ives ... normalement le retour d'état sur 1bit est envoyé par ton actionneur.
Il te suffit de créer une GA (ex : 0/1/52), de la lier avec le retour d'état de l'actionneur ainsi qu'avec l'indicateur d'état de chacun des boutons A & B et normalement tout devrait être OK.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#3
Idem que pollux06
Répondre
#4
Merci pollux. La tête dans le guidon j'en oublie les bases ! Smile