Bonjour,
Au niveau du câblage du bus sur les actionneurs, que faut-il faire
avec le drain (le fil de cuivre nu dans le câble).
Est-ce qu'il faut le mettre à la terre.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
On 1 juin, 08:45, bdzr67 <remy.be...@wanadoo.fr> wrote:
> que faut-il faire
> avec le drain (le fil de cuivre nu dans le câble).
> Est-ce qu'il faut le mettre à la terre.
Je ne pense pas qu'il faille le connecter.
Perso, je le coupe à raz.
Je confirme, durant ma formation EIB, la recommandation officielle
était de "ne pas connecter" l'écran - et donc le drain - du câble EIB.
La masse du câble EIB est donc flottante.
Perso, je fais un petit "tire-bouchon" bien serré autour des 4 autres
fils en sortie de la gaine verte, cela peut sans doute aider à
soulager une partie d'une traction latérale éventuelle sur les 4
autres fils.
Mais rien ne s'oppose à le couper à raz comme l'écran.
N.B. : Je me demande dans quelle mesure il s'agit bien de cuivre
"nu" ? J'ai plutôt l'impression qu'il est verni (et donc isolé ...).
Je viens de vérifier chez moi. C'est bien du cuivre non isolé, et il
est en contact avec la feuille de blindage.
Il ne faut effectivement pas le connecter. Je pense que c'est lié à
une des contraintes pour être un circuit TBTS.
D'habitude je le coupe à raz et je fais un "petit tire-bouchon" avec
le jaune-blanc autour des rouge-noir pour les ranger proprement sans
les couper(les jaune-blanc), on ne sait jamais, si un jour ils
devaient servir...
On 1 juin, 13:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Je confirme, durant ma formation EIB, la recommandation officielle
> était de "ne pas connecter" l'écran - et donc le drain - du câble EIB.
> La masse du câble EIB est donc flottante.
>
> Perso, je fais un petit "tire-bouchon" bien serré autour des 4 autres
> fils en sortie de la gaine verte, cela peut sans doute aider à
> soulager une partie d'une traction latérale éventuelle sur les 4
> autres fils.
> Mais rien ne s'oppose à le couper à raz comme l'écran.
>
> N.B. : Je me demande dans quelle mesure il s'agit bien de cuivre
> "nu" ? J'ai plutôt l'impression qu'il est verni (et donc isolé ...).
Un peu hors sujet, mais peut-être utile quand même.
Je viens de revoir une photo d'installation EIB, où les câbles vert
étaient "terminés" par un petit bout de gaine thermorétractile, à
l'endroit où la gaine verte était dénudée. L'ensemble de
l'installation avait un "look" très très "pro".
Cette manière de faire peut se révéler très utile, surtout dans les
coffrets, où les segments de câble EIB sont très courts et où les fils
ont tendance à se détacher un peu trop facilement du câble.
Perso, j'ai vu la photo après avoir fait le câblage .... domage...
peut-être que çà peux servir à d'autres.
Peut-on profiter de la photo?
--
jean-philippe
On 4 juin, 16:04, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Peut-on profiter de la photo?
Heuuu, oui, avec plaisir, faudrais que je la retrouve ;-)
Bonjour
Je ne sais pas si c'est un photo de mon tableau électrique dont parle
Raymond, parce qu'il parle d'un tableau qui fait très pro..., mais
elle est dans la section fichier du forum : Extrait_tableau_alain.jpg
J'ai mis de la gaine thermo dans les endroits où le KNX est très
proche des câbles 240V, donc dans le tableau électrique
principalement. Quand les fils blanc et jaune ne sont pas utilisés, je
les ai pliés le long du câble KNX et recouvert le tout par la gaine
thermo. J'ai utilisé de la gaine de 9mm de diamètre. Par contre, cette
technique ne règle pas du tout le problème de traction sur les fils.
Pour ma part, j'ai mis des colliers pour limiter les efforts
mécaniques sur les câbles.
Je vous dirai ce que dit le consuel de tout ça, l'inspecteur passe
lundi prochain.
Pour la mise à la terre du blindage, j'ai quand même un petit soucis :
j'ai fait cheminer le câble KNX de ma station météo dans la même gaine
que le câble d'antenne de la maison (râteau VHF/UHF). Et j'ai un petit
"dzing" quand je regarde canal+ (VHF), une fois pas seconde, c'est à
dire à chaque fois que la station météo émet des données. J'avais
l'intention de relier le blindage à la terre pour voir si le phénomène
s'atténue.
On 4 juin, 20:36, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 4 juin, 16:04, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:> Peut-on profiter de la photo?
>
> Heuuu, oui, avec plaisir, faudrais que je la retrouve ;-)
On 5 juin, 06:43, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Je ne sais pas si c'est un photo de mon tableau électrique dont parle
> Raymond
Non, à vrai dire, j'avais oublié tes photos
Si je me rapelle bien, c'était une photo du site de Merten ou de KNX
> Quand les fils blanc et jaune ne sont pas utilisés, je
> les ai pliés le long du câble KNX et recouvert le tout par la gaine
> thermo.
Pas mal !
> Je vous dirai ce que dit le consuel de tout ça, l'inspecteur passe
> lundi prochain.
Je crois qu'en principe, il ne s'en occupe pas (sauf curiosité
technique), puisqu'il s'agit de TBTS
> Pour la mise à la terre du blindage, j'ai quand même un petit soucis :
> j'ai fait cheminer le câble KNX de ma station météo dans la même gaine
> que le câble d'antenne de la maison (râteau VHF/UHF). Et j'ai un petit
> "dzing" quand je regarde canal+ (VHF), une fois pas seconde, c'est à
> dire à chaque fois que la station météo émet des données. J'avais
> l'intention de relier le blindage à la terre pour voir si le phénomène
> s'atténue.
Oui mais, oui mais ....
On a dit qu'on pouvais mettre le 220 et le KNX dans la même gaine,
mais amha on n'a jamais parlé de mettre le KNX avec le câble
d'antenne. Le signal d'antenne est de l'ordre de quelques centaines de
µV, alors effectivement tu pourrais faire des essais de blindage.
Perso, je dirais de faire un essai et de raccorder le bindage KNX en
UN SEUL endroit, côté coffret. Je ne suis pas très optimiste, mais çà
ne coûte rien d'essayer.
La photo "bornier knx.jpg" apportée par Alexandre, dans "Fichiers"
illustre mon propos.
Ce n'est pas ce que je cherchais, mais c'est pareil.
|