KNXD avec une passerelle N148/22
#1
Bonjour,

J'ai un peu de mal a configurer correctement knxd, si quelqu'un a une config qui marche avec un besoin proche...

En gros, j'ai une passerelle Simens N148/22
Sur le même reseau, j'ai ma wandboard avec knxd/linknx/knxweb2

J'aimerais avoir un knxd me permettant de me connecter a mon réseau domotique sur la passerelle
Permettre la connection d'ETS sur knxd
Et ensuite, utiliser tout ça pour me connecter a mon reseau via openvpn, pour lancer ETS sur un pc hors du reseau, mais pouvoir programmer les composant.

Alors, déjà, j'ai du mal avec le paramettre ip ou ipt de knxd, je ne comprent pas lequel utiliser avec ma passerelle, en lisant la doc, j'aurais parier sur ip: mais je n'arrive a rien, alors qu'avec ipt: j'ai avancé un peu... (mais avec ETS ça merde)

J'avais ce paramétrage:
KNXD_OPTS=" -D -T -S -b ipt:<ip_de_n148>"

Sinon, information importante, je viens d'installer knxd version 12.14

Merci d'avance
Répondre
#2
(24/02/2017, 13:48:48)condo4 a écrit : KNXD_OPTS=" -D -T -S -b ipt:<ip_de_n148>"

Take the newest v0.12 (stable branch) which is 0.12.14 at the moment.
For your IP interface you need ipt: (tunnel unicast). ip: is for multicast.
You also need -e and -E. If you have systemd it will take care of unix socket and inet socket, otherwise you would need -i or -u. Look at the readme on https://github.com/knxd/knxd/tree/stable.
Répondre
#3
Alors Condo4 tu ten es sorti avec ton install ? Si tu as réussi a lancer tu as mis quoi ?


J'ai pris la derniere branche 0.14.5
Je suis en train de tester, je viens de finir la compilation, et l'install est ok.
Je suis en train de chercher les bonnes options pour lancer knxd.
Répondre
#4
Pour le moment je n'ai pas réussi a faire marcher la version de la branche master

Je suis reparti sur la branche stable du coup.

Pour le moment j'ai uniquement validé en faisant des tests avec ETS5, tous semble OK.


Code :
sudo vi /etc/knxd.conf

#Utilisation sur un Routeur WAGO 750-889
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b ipt:192.168.1.112"

#Pour une Interface USB Type Merten 
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b usb:"

#Interface busware pigator KNX TPUART (Carte qui se plug sur Rpi)
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b tpuarts:/dev/ttyKNX1"

Pour une interface de prog type usb ou busware il faut aussi mettre les bonnes permission dans udev/
Répondre
#5
[quote pid='31766' dateline='1490604398']

#Utilisation sur un Routeur WAGO 750-889
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b ipt:192.168.1.112"

#Pour une Interface USB Type Merten 
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b usb:"

#Interface busware pigator KNX TPUART (Carte qui se plug sur Rpi)
KNXD_OPTS="-e 0.0.10 -E 3.0.102:8 -u /tmp/eib -DTRS -b tpuarts:/dev/ttyKNX1"


[/quote]
Pour le moment, je ne touche plus trop a ma config, j'ai quelque chose qui semble fonctionner...
KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -D -T -S -b ipt:192.168.1.202"
Avec une version 0.12.14-1

Je dois faire plus d'essai, mais la je suis dans les peintures.... donc pas trop de temps, mais j'ai prévu de comprendre et packager tout ça plus proprement...