Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Peut on mixer dans la meme installation de la programmation ETS et TX100 de Hager ?
#1
Bonjour,

Le titre peut sembler un peu bizarre mais voila ce que j'aimerai
faire. J'ai actuellement une installation complètement programmée avec
un TX100. J'aimerai passer à ETS. Pour cela, j'aimerai faire des tests
avec qques modules en les programmant avec ETS3 et laisser le reste
comme il est.

Je ne voudrai pas me retrouver pendant des jours sans pouvoir allumer
ou eteindre la moindre lampe. Seuls un module d'entrée et un de sortie
serait modifié et programmé par ETS.

Donc en utilisant le même bus.

Est ce possible ? Quel serait la démarche a suivre ?
#2
Je vois que ma question remue les foules :-)
#3
On 23 août, 08:39, Teo <teo.o...@gmail.com> wrote:
> Je vois que ma question remue les foules :-)

Perso, je ne réponds plus aux membres qui ne prennent pas la
"peine" (si "peine" il y a!) de remplir leur profil, et j'encourage
tout le monde à en faire autant.

D'ailleurs, je ne comprends pas bien le paradoxe qui consiste à
vouloir faire partie d'un groupe (au point de remplir la question anti-
spam) mais de ne pas adhérer à ses us & coutumes reprises dans les
"Règles de participation" ou invitation expresse lors de la validation
de l'inscription.
Je respecte les principes de tout un chacun, j'ose espérer qu'on
respecte les miens.

NB: j'ai déjà mentionné ici
http://groups.google.fr/group/domotique-...f872e616ce
les références vers d'autres forums où on ne demande strictement rien
du tout, ni anti-spam, ni profil ni quoi que ce soit, où on peut
changer le titre du post et re-poser 36 fois la même question, alors ?
pourquoi s'en priver ? et se faire enmerder par un sanglier ?

Pour mémoire, un extrait des "Règles de participation"
la participation à ce forum est basée sur le principe du bénévolat, il
n'y a pas d'obligation de réponse de la part des membres. Ce forum ne
saurais en aucun cas se substituer ni palier aux manquements du SAV
des fabriquants/revendeurs.
#4
Le TX100 et ETS ne sont pas incompatible, tu peut programmer des produits
en S-Mode (ETS) et d'autres en E-Mode (TX100), et ils peuvent interagir sans
problèmes. La difficulté est qu'en E-Mode, les adresses de groupes sont
générées automatiquement, et en général, utilise l'espace d'adresses de
16.x.x à 24.x.x (masquées dans ETS).

2010/8/23 marc.assin <raymond@warichet.com>

> On 23 août, 08:39, Teo <teo.o...@gmail.com> wrote:
> > Je vois que ma question remue les foules :-)
>
> Perso, je ne réponds plus aux membres qui ne prennent pas la
> "peine" (si "peine" il y a!) de remplir leur profil, et j'encourage
> tout le monde à en faire autant.
>
> D'ailleurs, je ne comprends pas bien le paradoxe qui consiste à
> vouloir faire partie d'un groupe (au point de remplir la question anti-
> spam) mais de ne pas adhérer à ses us & coutumes reprises dans les
> "Règles de participation" ou invitation expresse lors de la validation
> de l'inscription.
> Je respecte les principes de tout un chacun, j'ose espérer qu'on
> respecte les miens.
>
> NB: j'ai déjà mentionné ici
>
> http://groups.google.fr/group/domotique-...f872e616ce
> les références vers d'autres forums où on ne demande strictement rien
> du tout, ni anti-spam, ni profil ni quoi que ce soit, où on peut
> changer le titre du post et re-poser 36 fois la même question, alors ?
> pourquoi s'en priver ? et se faire enmerder par un sanglier ?
>
> Pour mémoire, un extrait des "Règles de participation"
> la participation à ce forum est basée sur le principe du bénévolat, il
> n'y a pas d'obligation de réponse de la part des membres. Ce forum ne
> saurais en aucun cas se substituer ni palier aux manquements du SAV
> des fabriquants/revendeurs.
>
>
>
#5
Merci !

J'avais peur de me retrouver dans le noir pendant une semaine.

On Aug 23, 11:01 am, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Le TX100 et ETS ne sont pas incompatible, tu peut programmer des produits
> en S-Mode (ETS) et d'autres en E-Mode (TX100), et ils peuvent interagir sans
> problèmes. La difficulté est qu'en E-Mode, les adresses de groupes sont
> générées automatiquement, et en général, utilise l'espace d'adresses de
> 16.x.x à 24.x.x (masquées dans ETS).
#6
Je confirme que c'est possible (c'est mon cas). Personnellement les modules
non hager configurés par ETS utilisent une plage d'adresse non utilisée par
défaut par le TX100. Du coup il n'y pas confusion.

La difficulté commences si tu ajoutes un module d'entrée (donc sous ETS) qui
doit commander un module de sortie configuré par le TX100.
Personnellement je ne me suis pas encore lancé dans le grand chantier qui
consiste à tout passer sous ETS mais je sais qu'à terme je n'y couperais
pas.

Tristan



-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Teo
Envoyé : lundi 23 août 2010 15:53
À : domotique-EIB
Objet : Re: Peut on mixer dans la meme installation de la programmation ETS
et TX100 de Hager ?

Merci !

J'avais peur de me retrouver dans le noir pendant une semaine.

On Aug 23, 11:01 am, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Le TX100 et ETS ne sont pas incompatible, tu peut programmer des produits
> en S-Mode (ETS) et d'autres en E-Mode (TX100), et ils peuvent interagir
sans
> problèmes. La difficulté est qu'en E-Mode, les adresses de groupes sont
> générées automatiquement, et en général, utilise l'espace d'adresses de
> 16.x.x à 24.x.x (masquées dans ETS).


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)