Logo! et KNX
#1
Bonjour,

Est-ce que l'un d'entre vous utilise un Logo! avec l'interface KNX ?

J'aimerais en particulier savoir s'il est possible de modifier les valeurs
de certains objets du Logo!, comme la durée d'une tempo, ou le seuil d'un
comparateur, depuis le bus KNX ?

Inversement, peut-on récupérer la valeur d'une grandeur d'un objet du Logo!,
analogique ou numérique, sur le bus KNX ?

Merci de vos lumières.

--
Frédéric
#2
Bonjour

J'ai fait une utilisation "simple" du logo couplé KNX, avec des
échanges dans les 2 sens de booléens et de date/heure.

Je n'ai pas fait d'échanges d'analogiques, mais je n'ai rien vu qui me
laisse penser que c'est impossible.

Attention toutefois à la limitation de Logo! en nombre d'objets KNX :
chaque entrée ou sortie KNX est considérée par Logo! comme une E/S
physique. Nombre d'entrées KNX possibles = capacité en nombre
d'entrées Logo! - nombre d'entrées physiques installées.
Et même règle pour les sorties.

En clair, on arrive très vite à une limitation si on monte beaucoup de
modules d'extension.


Attention, il faut que le module KNX Logo! soit en version AA1 pour
être supporté par ETS3. Pas de soucis avec le revendeur KNX allemand
bien connu ici, mais pb avec le revendeur français qui vend du logo
par internet (c**rad) qui n'était pas capable (peut être l'est-il
maintenant) de préciser la version du module qu'il vend. Bref, j'ai
préféré, une fois de plus, commander outre rhin...

Alain


On 9 fév, 15:56, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Bonjour,
>
> Est-ce que l'un d'entre vous utilise un Logo! avec l'interface KNX ?
>
> J'aimerais en particulier savoir s'il est possible de modifier les valeurs
> de certains objets du Logo!, comme la durée d'une tempo, ou le seuil d'un
> comparateur, depuis le bus KNX ?
>
> Inversement, peut-on récupérer la valeur d'une grandeur d'un objet du Logo!,
> analogique ou numérique, sur le bus KNX ?
>
> Merci de vos lumières.
>
> --
>    Frédéric
#3
On mardi 09 février 2010, alain wrote:

> Attention toutefois à la limitation de Logo! en nombre d'objets KNX :
> chaque entrée ou sortie KNX est considérée par Logo! comme une E/S
> physique. Nombre d'entrées KNX possibles = capacité en nombre
> d'entrées Logo! - nombre d'entrées physiques installées.
> Et même règle pour les sorties.
>
> En clair, on arrive très vite à une limitation si on monte beaucoup de
> modules d'extension.

Ok, pigé.

Donc on peut lier une adresse de groupe à une entrée non physique, et se
servir de cette entrée comme consigne, qu'il sera ensuite possible de
mettre à jour depuis le réseau KNX, c'est bien ça ?

--
Frédéric

http://www.clubphotobiviers.org
#4
c'est ça !

et idem pour les sorties, pour que Logo! envoie des données vers le
bus KNX.



On 9 fév, 21:00, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On mardi 09 février 2010, alain wrote:
>
> > Attention toutefois à la limitation de Logo! en nombre d'objets KNX :
> > chaque entrée ou sortie KNX est considérée par Logo! comme une E/S
> > physique. Nombre d'entrées KNX possibles = capacité en nombre
> > d'entrées Logo!  -  nombre d'entrées physiques installées.
> > Et même règle pour les sorties.
>
> > En clair, on arrive très vite à une limitation si on monte beaucoup de
> > modules d'extension.
>
> Ok, pigé.
>
> Donc on peut lier une adresse de groupe à une entrée non physique, et se
> servir de cette entrée comme consigne, qu'il sera ensuite possible de
> mettre à jour depuis le réseau KNX, c'est bien ça ?
>
> --
>     Frédéric
>
>    http://www.clubphotobiviers.org


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)