Je suis débutant et je viens de tester l'US/U 2.2, et ce module est génial. Je décris ici ma démarche qui servira certainement aux noobs comme moi qui passent par là :p
Moi qui était content de mes inter Schneider ici :
http://www.ops-ecat.schneider-electric.c...cp_id=Z003
J'ai configuré chaque bouton pour allumer un circuit lumineux. J'essaie de comprendre pour les fonctions à front pour faire plus de chose mais j'avoue que j'ai un peu du mal ...
Bref pour l'US/U 2.2, je me suis aidé de cette doc pour configurer :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...9D0303.PDF
J'avais besoin d'inter en extérieur du coup me suis dit que j'allais faire un double poussoir en IP44, voici les éléments que j'ai acheté chez Legrand :
- 2 x Céliane Poussoir 6A Réf: 067031
- 1 x Céliane Plaques Étanche Toutes Tailles - Etanche (IP44) - Unique Réf: 069071
- 1 x Céliane Enjoliveur Étanche IP 44 pour Double Va et Vient / Poussoir Blanc Réf: 067802
- 1 x support de fixation Réf: 080251
J'ai configuré chaque bouton poussoir avec la fonction "bouton à actionnement multiple" (page 50) de l'US/U et vu qu'il gère jusqu'au triple clic (ce qu'ils appellent actionnement) + un clic long par bouton poussoir, je suis capable de gérer 4 circuits lumineux par bouton poussoir soit 8 avec ma configuration citée plus haut. C'est pas aussi instantané que le double poussoir Schneider mais ça aide beaucoup et surtout en IP44.
Content aussi car j'ai mis pleins d'attente pour faire des circuits lumineux à l'extérieur pour le jardin, sans pour autant mettre beaucoup d'interrupteurs extérieur.
Manque plus qu'à jardiner pour illuminer palmier et cocotier ! :p
edit : en fait l'us/u gère le quadruple clic mais faut être un pro de la console du coup lol