piazza salvatore
Unregistered
Bonjour
Je voudrais a partir d’une télécommande radio TU224 HAGER commander une
sortie sur un module filaire TXA206 HAGER .
Le module TXA206 est configuré avec ETS3, je possède un coupleur TR130B et
je lui est attribué l’adresse 0.5.0 par ETS.
Le TXA206 à pour adresse physique 1.1.1, j’ai attribué une fonction
télérupteur pour l’entrée 1 de la télécommande TU224 avec un TX100.
Le TU224 à pour adresse physique 0.5.255 relevé sur le TX100.
J’ai relevé l’adresse de groupe donnée par TX100 de l’entrée 1 de la
télécommande (0/0/1 et convertie ETS : 14/2/66) et lié la sortie 1 du TX206
avec la même adresse et rien ne marche.
Est que quelqu’un a déjà fait ça ?
Ou est l’erreur ?
Merci pour toutes informations
SALVAT
Salut Salvat,
Avant tout chose tu as fais comment la programmation de ton
installation, avec uniquement le tx 100 ou ETS3?
Si tu l'as fais d'abort avec le tx 100, tu vas devoir refaire une
bonne partie de ta programmation en ETS3 et ensuite le TX100.
Pour répondre à ta question, tu dois imposé à la telecommande
l'adresse de groupe du module filaire et non radio.
La conversion en 14/2/66 n'est pas à faire, tu lui impose l'adresse
1/1/1 du module TXA206.
BAT Jérôme
On 7 juin, 09:02, "piazza salvatore" <salvatore.piazza...@orange.fr>
wrote:
> Bonjour
>
> Je voudrais a partir d’une télécommande radio TU224 HAGER commander une
> sortie sur un module filaire TXA206 HAGER .
>
> Le module TXA206 est configuré avec ETS3, je possède un coupleur TR130B et
> je lui est attribué l’adresse 0.5.0 par ETS.
>
> Le TXA206 à pour adresse physique 1.1.1, j’ai attribué une fonction
> télérupteur pour l’entrée 1 de la télécommande TU224 avec un TX100.
>
> Le TU224 à pour adresse physique 0.5.255 relevé sur le TX100.
>
> J’ai relevé l’adresse de groupe donnée par TX100 de l’entrée 1 de la
> télécommande (0/0/1 et convertie ETS : 14/2/66) et lié la sortie 1 du TX206
> avec la même adresse et rien ne marche.
>
> Est que quelqu’un a déjà fait ça ?
>
> Ou est l’erreur ?
>
> Merci pour toutes informations
>
> SALVAT
> Le module TXA206 est configuré avec ETS3, je possède un coupleur TR130B et
> je lui est attribué l’adresse 0.5.0 par ETS.
> Le TXA206 à pour adresse physique 1.1.1, j’ai attribué une fonction
> Le TU224 à pour adresse physique 0.5.255 relevé sur le TX100.
En dehors des adresses de groupe ( voir message de gege), les adresses
physiques choisies me semblent assez bizarre : comment fais-tu le lien
entre la ligne 0.5.x et la ligne 1.1.x ?
Sauf erreur de ma part, ton coupleur radio TR130B se comporte comme
tout coupleur de ligne, donc il devrait avoir sa patte "filaire/cable
vert" sur une ligne 0.0.x.
Pour relier tout cela, il faudrait deux coupleurs de zone 0.0.0 et
1.0.0 sur une ligne de backbone, ainsi qu'un coupleur de ligne
1.1.0. ; sans oublier toutes les alimentations nécessaires (une par
ligne) ...
Bref, j'imagine que tu n'as pas installé tout ce bazar inutile et
couteux, donc ton installation ne respecte pas du tout la topologie
normale d'un réseau EIB ...
Ce n'est sans doute pas la raison de tes problèmes présents mais ce
n'est tout de même pas une bonne situation.
Ma proposition doit être validée par des spécialistes du système radio
Hager TX100 mais je te dirais bien de donner à ton TR130B l'adresse
1.1.192 et les adresses 1.1.193 -> 255 à tes divers participants
radio. C'est correct au niveau topologie et cela évite d'ajouter des
coupleurs de lignes pour rien.
Il faut juste voir si cela ne risque pas de générer du trafic pour
rien sur la partie radio ; si cela devait être le cas, j'attends
l'avis d'un spécialiste TX100 ?
Salut ,
J'ai mis 3 photos ( config tx 100 expert) , en espérant que cela
puisse t'aider,
Sinon echange ton tr130 par un TR 351A ( concentrateur configurable
par ETS et acceptant tout les produits radio) super facile à
paramétrer
Philippe
On 7 juin, 09:02, "piazza salvatore" <salvatore.piazza...@orange.fr>
wrote:
> Bonjour
>
> Je voudrais a partir d’une télécommande radio TU224 HAGER commander une
> sortie sur un module filaire TXA206 HAGER .
>
> Le module TXA206 est configuré avec ETS3, je possède un coupleur TR130B et
> je lui est attribué l’adresse 0.5.0 par ETS.
>
> Le TXA206 à pour adresse physique 1.1.1, j’ai attribué une fonction
> télérupteur pour l’entrée 1 de la télécommande TU224 avec un TX100.
>
> Le TU224 à pour adresse physique 0.5.255 relevé sur le TX100.
>
> J’ai relevé l’adresse de groupe donnée par TX100 de l’entrée 1 de la
> télécommande (0/0/1 et convertie ETS : 14/2/66) et lié la sortie 1 du TX206
> avec la même adresse et rien ne marche.
>
> Est que quelqu’un a déjà fait ça ?
>
> Ou est l’erreur ?
>
> Merci pour toutes informations
>
> SALVAT