Bonjour à tous.
Je suis en train de finaliser ma future installation électrique avec du matériel KNX et je me pose une question de norme (consuel).
J'envisage d'utiliser des borniers WAGO 2002-4127 :
Et mon tableau est un Hager (je l'ai déjà) :
J'ai imprimé un modèle à l'échelle des borniers pour voir si ils passaient dans le tableau et j'ai bien fait ...
Le soucis est que les borniers sont assez hauts et larges et il n'est plus possible de mettre les caches, la porte par contre ferme normalement. J'ai donc deux solutions : soit je ne met pas les caches, soit je les découpe pour qu'il y ai suffisamment de place autour des borniers.
Dans la NF C15-100 il est indiqué que le tableau doit être IP2X porte ouverte, donc qu'un objet de 12mm ne doit pas pouvoir pénétrer.
J'ai bien peur que les deux solutions ne soient pas trop compatible avec la norme et que le consuel me refuse l'installation.
J'avais choisis les borniers 4 étages parce que j'ai beaucoup de lignes en 4G (prises commandées, radiateurs et fil pilote, volets roulants ...). Par ailleurs je trouve la solution de la terre sur le rail DIN très pratique. Enfin j'avais aussi choisis cette solution pour que tout mes éléments passent sur la première ligne de mon tableau.
Quels sont les borniers que vous avez l'habitude d'utiliser? Comment faites-vous pour les lignes en 4G.
Merci d'avance.
Je suis en train de finaliser ma future installation électrique avec du matériel KNX et je me pose une question de norme (consuel).
J'envisage d'utiliser des borniers WAGO 2002-4127 :
Et mon tableau est un Hager (je l'ai déjà) :
J'ai imprimé un modèle à l'échelle des borniers pour voir si ils passaient dans le tableau et j'ai bien fait ...
Le soucis est que les borniers sont assez hauts et larges et il n'est plus possible de mettre les caches, la porte par contre ferme normalement. J'ai donc deux solutions : soit je ne met pas les caches, soit je les découpe pour qu'il y ai suffisamment de place autour des borniers.
Dans la NF C15-100 il est indiqué que le tableau doit être IP2X porte ouverte, donc qu'un objet de 12mm ne doit pas pouvoir pénétrer.
J'ai bien peur que les deux solutions ne soient pas trop compatible avec la norme et que le consuel me refuse l'installation.
J'avais choisis les borniers 4 étages parce que j'ai beaucoup de lignes en 4G (prises commandées, radiateurs et fil pilote, volets roulants ...). Par ailleurs je trouve la solution de la terre sur le rail DIN très pratique. Enfin j'avais aussi choisis cette solution pour que tout mes éléments passent sur la première ligne de mon tableau.
Quels sont les borniers que vous avez l'habitude d'utiliser? Comment faites-vous pour les lignes en 4G.
Merci d'avance.