#1
Bonjour à tous,

Je m'intéresse depui maintenant 2 mois à la domotique avec le système
KNX. J'ai parcouru ce forum et j'ai beaucoup appris, merci à tous.

J'avance dans la définition de mon projet domotique pour ma future
construction.
Je bloque sur ma régulation de température pièce par pièce et
centralisée pour installation plancher chauffant et radiatieurs
commandés par vannes motorisées.

Voici mon besoin:
- dans chaque pièce:
- un thermostat pour règler la température souhaitée et afficher
la température actuelle.
- une programmation horaire de la température: 18 la nuit, 20 la
journée entre 6h et 8h, etc...
- une commande centrale:
- lors des absences, passer toute la maison en mode hors-gel
- programmation horaire de base, les programmations des pièces
étant prioritaires


J'ai du mal à trouver les produits KNX qui correspondent. J'ai bien vu
les InZennio Z38 mais peut on les utiliser avec une commande centrale.
Si oui, quelle serait alors la commande centrale? Le Z38 de la salle à
manger par exemple ?
Connaissez-vous d'autres produits, à un tarif abordable, il m'en
faudrait pas loin de 10.

Merci d'avance,

FC
#2
Bonjour,

Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats.
Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la
mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation
horaire ?

Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation
horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils?

J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les
autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur.

Fred
#3
Bonjour,

Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci:
Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut
chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation
horaire individuelle de journée.

FC

On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats.
> Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la
> mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation
> horaire ?
>
> Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation
> horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils?
>
> J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les
> autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur.
>
> Fred
#4
Bonjour,

Tu peux regarder chez Theben http://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html
.

Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers
des régulateurs basiques (pour les autres zones)

@+

On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci:
> Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut
> chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation
> horaire individuelle de journée.
>
> FC
>
> On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats.
> > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la
> > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation
> > horaire ?
>
> > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation
> > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils?
>
> > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les
> > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur.
>
> > Fred
#5
Bonjour,

pour la centralization des information et la gestion je peux te
conseiller la Pronto TSU 9600, un écran tactile en WiFi qui communique
en IP avec le bus.

Nous avons le soft de communication pour 1 à 15 régulateurs (soit
zennio, jung, berker, ABB..)

Pour les plages horaires (nuit, absence..) nous utilisons la logo avec
interface bus. La configuration se fait de nouveau sur la Pronto.
http://www.proknx.com/heizung_lueftung.htm (toujours en allemand)

La doc en anglais est disponible sur notre site web
http://www.proknx.com/downloads/PROKNX_v3.x.pdf

C'est vrai, c'est pas donné, (398,- Euro l'interface IP, 1100,- Euro
la Pronto) mais c'est un vrai bijou... et on peut faire encore
beaucoup plus

Si tu es interessé envois moi un mail perso.

A+
Christian
#6
Bonjour, je prends par au sujet pour une info
Sur le modèle varia 824 faut il une alimentation 220v il n'est pas alimente
par le bus?
merci

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : jeudi 16 avril 2009 13:32
À : domotique-EIB
Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée



Bonjour,

Tu peux regarder chez Theben
http://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html
.

Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers
des régulateurs basiques (pour les autres zones)

@+

On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci:
> Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut
> chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation
> horaire individuelle de journée.
>
> FC
>
> On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats.
> > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la
> > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation
> > horaire ?
>
> > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation
> > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils?
>
> > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les
> > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur.
>
> > Fred
#7
L'alim 220 ne sert qu'au rétro éclairage.

@+

On 16 avr, 21:24, "gavand" <gavandda...@orange.fr> wrote:
> Bonjour, je prends par au sujet pour une info
> Sur le modèle varia 824 faut il une alimentation 220v il n'est pas alimente
> par le bus?
> merci
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de mickg
> Envoyé : jeudi 16 avril 2009 13:32
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée
>
> Bonjour,
>
> Tu peux regarder chez Thebenhttp://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html
> .
>
> Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers
> des régulateurs basiques (pour les autres zones)
>
> @+
>
> On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci:
> > Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut
> > chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation
> > horaire individuelle de journée.
>
> > FC
>
> > On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour,
>
> > > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats.
> > > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la
> > > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation
> > > horaire ?
>
> > > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation
> > > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils?
>
> > > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les
> > > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur.
>
> > > Fred
#8
Ok merci pour l'info je suis en rénovation et pas mal de contrainte pour le
cablage sur une partie de la maison
bye

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : vendredi 17 avril 2009 07:44
À : domotique-EIB
Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée



L'alim 220 ne sert qu'au rétro éclairage.

@+

On 16 avr, 21:24, "gavand" <gavandda...@orange.fr> wrote:
> Bonjour, je prends par au sujet pour une info
> Sur le modèle varia 824 faut il une alimentation 220v il n'est pas
alimente
> par le bus?
> merci
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com
[mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de mickg
> Envoyé : jeudi 16 avril 2009 13:32
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Régulation température pièce par pièce + centralisée
>
> Bonjour,
>
> Tu peux regarder chez
Thebenhttp://theben.fr/52-Ecran-de-commande-en-ambiance.html
> .
>
> Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 8 zones (dont la sienne), à travers
> des régulateurs basiques (pour les autres zones)
>
> @+
>
> On 16 avr, 09:47, FC <fcarp...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Pour la commande centralisée, je pense à un scenario comme celui-ci:
> > Ce sont les vacances, toute la famille est à la maison et donc il faut
> > chauffer toutes les pièces et ne pas tenir compte de la programmation
> > horaire individuelle de journée.
>
> > FC
>
> > On 15 avr, 18:33, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour,
>
> > > Pour la mise hors gel, il suffit de grouper tous les thermostats.
> > > Pour la programmation horaire de base, quel est le besoin dans la
> > > mesure ou tous les thermostats peuvent avoir la meme programmation
> > > horaire ?
>
> > > Je veux dire, étant donné un thermostat qui accepte une programmation
> > > horaire, pourquoi ne pas simplement les programmer tous pareils?
>
> > > J'utilise des Gira TastSensor 2Plus avec succes. Berker, ABB et les
> > > autres ont le même genres de combinaisons Thermostat/Interrupteur.
>
> > > Fred