Re: Régulation de convecteurs électriques
#1
Et si tu monte tout simplement la temperature du thermostat du
convecteur?
----- Original Message -----
From: "bdzr67" <remy.bedez@wanadoo.fr>
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, April 28, 2009 6:20 PM
Subject: Régulation de convecteurs électriques



Bonjour,
Je suis en train de rénover moi-même mon appartement avec le système
Tébis. (Je ne suis pas professionnel)
J'ai fait des essais de régulation de chauffage cette hiver avec un
régulateur d'ambiance Hager TX460 et j'en suis satisfait.
Le problème, c'est que je viens d'apprendre que certains fabricants
déconseillent de couper la phase d'alimentation (TXA 204C) si le
thermostat du convecteur est électronique

Si je dois utiliser le fil pilote, et utiliser le thermostat du
convecteur, je ne vois plus l'utilité du TX460 et je pense que la
régulation est alors moins bonnes.
Qu'en pensez-vous?
Merci
#2
Ou alors tu shuntes le thermostat. Cela ne devrai pas poser de
problème.

A+

On 28 avr, 19:30, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
> Et si tu monte tout simplement la temperature du thermostat du
> convecteur?
>
> ----- Original Message -----
> From: "bdzr67" <remy.be...@wanadoo.fr>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Tuesday, April 28, 2009 6:20 PM
> Subject: Régulation de convecteurs électriques
>
> Bonjour,
> Je suis en train de rénover moi-même mon appartement avec le système
> Tébis. (Je ne suis pas professionnel)
> J'ai fait des essais de régulation de chauffage cette hiver avec un
> régulateur d'ambiance Hager TX460 et j'en suis satisfait.
> Le problème, c'est que je viens d'apprendre que certains fabricants
> déconseillent de couper la phase d'alimentation (TXA 204C) si le
> thermostat du convecteur est électronique
>
> Si je dois utiliser le fil pilote, et utiliser le thermostat du
> convecteur, je ne vois plus l'utilité du TX460 et je pense que la
> régulation est alors moins bonnes.
> Qu'en pensez-vous?
> Merci
#3
Bonjour,

Je suis exactement dans la même configuration que toi.
Un TX460 qui pilote un TXA206 sur lequel est relié un convecteur avec
thermostat.
Je n'utilise pas le fil pilote mais bien une coupure de phase.
Cela fait 10 ans que cela fonctionne (ancienement Tébis TS) et il n'y
a aucun problème.
Pour information, le thermostat du convecteur est a fond.

On Apr 29, 8:24 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Ou alors tu shuntes le thermostat. Cela ne devrai pas poser de
> problème.
>
> A+
>
> On 28 avr, 19:30, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote:
>
> > Et si tu monte tout simplement la temperature du thermostat du
> > convecteur?
>
> > ----- Original Message -----
> > From: "bdzr67" <remy.be...@wanadoo.fr>
> > To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> > Sent: Tuesday, April 28, 2009 6:20 PM
> > Subject: Régulation de convecteurs électriques
>
> > Bonjour,
> > Je suis en train de rénover moi-même mon appartement avec le système
> > Tébis. (Je ne suis pas professionnel)
> > J'ai fait des essais de régulation de chauffage cette hiver avec un
> > régulateur d'ambiance Hager TX460 et j'en suis satisfait.
> > Le problème, c'est que je viens d'apprendre que certains fabricants
> > déconseillent de couper la phase d'alimentation (TXA 204C) si le
> > thermostat du convecteur est électronique
>
> > Si je dois utiliser le fil pilote, et utiliser le thermostat du
> > convecteur, je ne vois plus l'utilité du TX460 et je pense que la
> > régulation est alors moins bonnes.
> > Qu'en pensez-vous?
> > Merci