faire une tempo pour un éclairrage avec un off général
#1
Bonjour,

Voila mon problème: j'aimerais faire un off général de la maison
(envoie d'un télégramme off) et allumer l'éclairage extérieur pendant
5min. le tout en actionant un seul bp.

Je n'arrive pas enclanchr cet tempo par le off général, je suis
persuadé que c'est possible mais je ne trouve pas l'astuce.

Merci pour votre aide

Bien a vous,


DomoMig

Bp: Merten 6228xx le bp utilisé est l'auxiliary push buton
Interface éclairage: merten 649912
ETS3 proffesionel
#2
Si je lis bien la doc:

* Tu peux faire une commande centrale pour tout éteindre via l'object
ad-hoc
* Un délai à l'extinction de 5 minutes est possible sur le relais de
la lampe exterieure

Et donc ca devrait le faire à condition que la lampe extérieure soit
déja allumée Smile

Sinon, il faut essayer avec une scene qui a toutes les lampes éteintes
sauf l'extérieure, qui doit être configurée en "lampe
d'escalier" (s'allume sur 1 et s'éteint toute seule apres 5 mins).
Mais alors ta lumiere extérieure est toujours en lampe d'escalier.

Je sais pas si ca t'aide Smile

Fred



On May 26, 11:33 pm, Mig <miguel.adam....@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Voila mon problème: j'aimerais faire un off général de la maison
> (envoie d'un télégramme off) et allumer l'éclairage extérieur pendant
> 5min. le tout en actionant un seul bp.
>
> Je n'arrive pas enclanchr cet tempo par le off général, je suis
> persuadé que c'est possible mais je ne trouve pas l'astuce.
>
> Merci pour votre aide
>
> Bien a vous,
>
> DomoMig
>
> Bp: Merten 6228xx le bp utilisé est l'auxiliary push buton
> Interface éclairage: merten 649912
> ETS3 proffesionel
#3
L'incovénient est que la lampe doit être allumer pour faire ça.

Moi je voudrais dans n'importe quel cas ( lampe allumée ou éteinte au
départ) que quand je fasse mon off général la lampe s'allume ou reste
allumée pendant 5 min.

On 27 mai, 14:04, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Si je lis bien la doc:
>
> * Tu peux faire une commande centrale pour tout éteindre via l'object
> ad-hoc
> * Un délai à l'extinction de 5 minutes est possible sur le relais de
> la lampe exterieure
>
> Et donc ca devrait le faire à condition que la lampe extérieure soit
> déja allumée Smile
>
> Sinon, il faut essayer avec une scene qui a toutes les lampes éteintes
> sauf l'extérieure, qui doit être configurée en "lampe
> d'escalier" (s'allume sur 1 et s'éteint toute seule apres 5 mins).
> Mais alors ta lumiere extérieure est toujours en lampe d'escalier.
>
> Je sais pas si ca t'aide Smile
>
> Fred
>
> On May 26, 11:33 pm, Mig <miguel.adam....@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > Voila mon problème: j'aimerais faire un off général de la maison
> > (envoie d'un télégramme off) et allumer l'éclairage extérieur pendant
> > 5min. le tout en actionant un seul bp.
>
> > Je n'arrive pas enclanchr cet tempo par le off général, je suis
> > persuadé que c'est possible mais je ne trouve pas l'astuce.
>
> > Merci pour votre aide
>
> > Bien a vous,
>
> > DomoMig
>
> > Bp: Merten 6228xx le bp utilisé est l'auxiliary push buton
> > Interface éclairage: merten 649912
> > ETS3 proffesionel- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
#4
Ben, mis à part l'ajout d'un module logique avec tempo programmable,
je ne vois pas trop ... sans faire des trucs tordus pas du tout
conseillés (comme ajouter un relais temporisé ou utiliser deux sorties
ou ...).
#5
Voilà une solution très simple:
vous prenez un TX302 ou TX304 (HAGER) ou autres ... et vous prenez
deux paires en parallèle branchés sur le même BP.
Coté programmation : entrée E1 : off sur la totalité SAUF éclairage
extérieur, E2: timer (minuterie) sur éclairage extérieur.
Et voilà ... le tour est joué...
Hope it helps Smile

On 27 mai, 20:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Ben, mis à part l'ajout d'un module logique avec tempo programmable,
> je ne vois pas trop ... sans faire des trucs tordus pas du tout
> conseillés (comme ajouter un relais temporisé ou utiliser deux sorties
> ou ...).
#6
Et en faisant une scène ?

2009/5/28 Thomas <contact@luminis-services.fr>

>
> Voilà une solution très simple:
> vous prenez un TX302 ou TX304 (HAGER) ou autres ... et vous prenez
> deux paires en parallèle branchés sur le même BP.
> Coté programmation : entrée E1 : off sur la totalité SAUF éclairage
> extérieur, E2: timer (minuterie) sur éclairage extérieur.
> Et voilà ... le tour est joué...
> Hope it helps Smile
>
> On 27 mai, 20:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > Ben, mis à part l'ajout d'un module logique avec tempo programmable,
> > je ne vois pas trop ... sans faire des trucs tordus pas du tout
> > conseillés (comme ajouter un relais temporisé ou utiliser deux sorties
> > ou ...).
>
#7
Bonjour,

Le problème étant d'inverser le '0' de la commande généralisée,
certains actuateurs (ABB par exemple) disposent d'un objet 'preset'
qui permettrait d'associer le '0' à la fonction 'ON'. A cela, ajouter
une tempo et le tour devrait être joué...

Reste à disposer de cet objet dans son actuateur.
#8
J'ai trouvé, j'utilise les fronts montant et descendant du bp. front
montant : OFF général front descendant ON tempo

Et le tour est joué.

On 28 mai, 14:00, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Bonjour,
>
> Le problème étant d'inverser le '0' de la commande généralisée,
> certains actuateurs (ABB par exemple) disposent d'un objet 'preset'
> qui permettrait d'associer le '0' à la fonction 'ON'. A cela, ajouter
> une tempo et le tour devrait être joué...
>
> Reste à disposer de cet objet dans son actuateur.