J'ai fini mon installation il y a 2 ans, j'ai mis en place ce mois un TE331 (avec ces 3 tors), pour des raisons de contrôle de ma consommation d'énergie, 1 de la pompe à chaleur, 2 mon ballon de 300L et le 3ème pour la consommation général...
Le module est installé sur mon programme ETS, reconnu dans le circuit et également visible sur mon écran Domovea, mais impossible de lire la consommation,
Je ne comprends pas la logique de paramétrage pour voir visuellement et enregistré ces mesures, merci à ceux qui ceux prendront le temps pour m'aider à voir plus claire.
(29/11/2022, 21:12:02)Mimihome a écrit : Bonjour à tous,
J'ai fini mon installation il y a 2 ans, j'ai mis en place ce mois un TE331 (avec ces 3 tors), pour des raisons de contrôle de ma consommation d'énergie, 1 de la pompe à chaleur, 2 mon ballon de 300L et le 3ème pour la consommation général...
Le module est installé sur mon programme ETS, reconnu dans le circuit et également visible sur mon écran Domovea, mais impossible de lire la consommation,
Je ne comprends pas la logique de paramétrage pour voir visuellement et enregistré ces mesures, merci à ceux qui ceux prendront le temps pour m'aider à voir plus claire.
Bonjour,
Peux tu mettre un copie d'écran ta configuration ETS ?
- l'onglet "Objets de groupe"
- Les onglets paramètres pour l'entrée 1 par exemple.
(29/11/2022, 21:12:02)Mimihome a écrit : Bonjour à tous,
J'ai fini mon installation il y a 2 ans, j'ai mis en place ce mois un TE331 (avec ces 3 tors), pour des raisons de contrôle de ma consommation d'énergie, 1 de la pompe à chaleur, 2 mon ballon de 300L et le 3ème pour la consommation général...
Le module est installé sur mon programme ETS, reconnu dans le circuit et également visible sur mon écran Domovea, mais impossible de lire la consommation,
Je ne comprends pas la logique de paramétrage pour voir visuellement et enregistré ces mesures, merci à ceux qui ceux prendront le temps pour m'aider à voir plus claire.
Bonjour,
Peux tu mettre un copie d'écran ta configuration ETS ?
- l'onglet "Objets de groupe"
- Les onglets paramètres pour l'entrée 1 par exemple.
Est ce que tu utilises l'entrée téléinfo ?
Bonjour pierrem,
Merci pour ton intérêt pour mon message, voici les photos de ETS et Domovea,
Pour le moment je n'ai pas encore utilisé l'entrée téléinfo,
(29/11/2022, 21:12:02)Mimihome a écrit : Bonjour à tous,
J'ai fini mon installation il y a 2 ans, j'ai mis en place ce mois un TE331 (avec ces 3 tors), pour des raisons de contrôle de ma consommation d'énergie, 1 de la pompe à chaleur, 2 mon ballon de 300L et le 3ème pour la consommation général...
Le module est installé sur mon programme ETS, reconnu dans le circuit et également visible sur mon écran Domovea, mais impossible de lire la consommation,
Je ne comprends pas la logique de paramétrage pour voir visuellement et enregistré ces mesures, merci à ceux qui ceux prendront le temps pour m'aider à voir plus claire.
Bonjour,
Peux tu mettre un copie d'écran ta configuration ETS ?
- l'onglet "Objets de groupe"
- Les onglets paramètres pour l'entrée 1 par exemple.
Est ce que tu utilises l'entrée téléinfo ?
Bonjour pierrem,
Merci pour ton intérêt pour mon message, voici les photos de ETS et Domovea,
Pour le moment je n'ai pas encore utilisé l'entrée téléinfo,
Question bête, est ce que tu as bien créé l'appareil "Compteur d'eléctricité" dans ta configuration Domovea ?
CF: Fichier "04 Energie FR.pdf" de la documentation Domova
Question concernant l'alimentation du TE332 en monophasé.
L'alimentation des phases Lx, Ly et Lz doivent se faire une une ligne dédiée ou je peux me repiquer sur le disjoncteur qui alimente mes élements KNX du tableau?
Ces phases ne servent qu'alimenter le module et n'interviennent pas dans la mesure de courant proprement dites (avec les Tores)?
14/02/2023, 10:19:00 (Modification du message : 14/02/2023, 10:19:17 par Ives.)
Oui mais en version monophasée, il est impératif de ponter les phases Ly et Lz lorsque les sorties CTy et CTz sont utilisées pour le comptage. Des straps sont fournies pour réaliser ce pontage.
J'ai un seul disjoncteur qui alimente tous les participants, y compris les TE332. Ce qui est important pour la référence de tension du TE332 utilisée pour la mesure c'est le neutre qui l'alimente et il est unique dans une installation.
La logique veut que la phase provienne du même circuit d'où est branché le tor.
Suivant les compteurs ca permet de surveiller la tension, le courant et donc de calculer la puissance, parfois le déphasage, cos fi pour avoir selon les produit une puissance Active ou Apparente ...
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
14/02/2023, 17:12:10 (Modification du message : 14/02/2023, 17:12:29 par Ives.)
On parlait d'une installation monophasée, il n'y donc qu'une phase et qu'un neutre.
Pour mesurer la consommation de l'éclairage, tu passes chaque phase de chaque circuit à mesurer dans un même tore en conservant toujours le même sens entrée/sortie. La limite est celle de l'encombrement des fils.
Il y a plusieurs approche possible. Après il faut se poser des questions pour les données que l'on veut suivre :
-A quoi cela doit servir ? Seulement de la visu ? ou veut ont avoir des interactions ?
-Est-ce qu'on veut les stocker
-Quel précision on veut ?
On peut sruveiller plusieurs choses :
1: Compteur Général (Eau/Gaz/Elec)
2: Compteur Divisionaire / Départ
3: Compteur / Sortie
...
Est-ce que de l'enregistrement et de la visu doit passer par le KNX ?
Oui si on veut avoir des interactions par exemple surveiller la conso sur une prise : Mettre sous tension ou Hors tension un ensemble de prise si la TV est allumé ou éteinte ? , idem pour le coin PC... ?
Non si on en a pas besoin, car si c'est pour avoir une vue d'ensemble circuit / circuit a mon avi ca ne doit pas passer par le KNX , car ca ne sert a rien et on va charger le bus inutilement.
Chez moi j'ai qq prise sur un actionneur KNX avec surveillance conso... , l'idée but c'est qu'en cas de coupure je déleste prise / prise le matos qu'il y a dessus et le faisant proprement.
Demander l'extinction de la machine (PC ou NAS...) et quand celle-ci est a l'arrêt je coupe la sortie.
La remise sous-tension je la gere aussi automatiquement et je la séquence.
Concernant la supervision des Départs, il faut regarder soit :
Du coté des marques de Disjoncteurs ... qui propose ou vont proposer de plus en plus de solutions composé de tor et d'un concentrateur...
L'avantage ici c'est que l'on a une passerelle sur laquelle on peut mettre jusqu'a 20 Tor de mesure
Les Tor sont sans fils (mine de rien, avec des solution filaire ca ajoute pas mal de brun dans l'armoire)
Il y a aussi d'autre produit que les Tor que l'on peut brancher sur la passerelle, afficheur ...
Le seul inconvénient que je trouve a ce systeme (il faut bien en trouver un ^^) c'est qu'il n'existe qu'un modele de Tor en 63A, bon c'est plus simple et plus sur, mais on pourrait probablement avoir plus de précision en ayant un modele avec un calibre inférieur.
On peut accéder aux données du produits en modbus il me semble donc ca doit pouvoir rester en local, je dois essayer cette solution mais j'ai pas encore eu le temps.
De systèmes spécifiques dédié, il existe des solutions avec 8 a 16 tors par exemple relié sur un petit boitier
Mon but est assez simple, outre mesurer les conso globale en eau/gaz et electricité (ça pas de soucis avec le TXE773 pour le gaz et l'eau + entrée TIC du TE332 reliée au linky), je souhaite avoir une visualisation de la conso électriques de mes principaux postes:
> Lumières
> Prises
> Seches serviettes
> Baie info + domotique
> circuits spécialisés (LV etc...)
Je suis donc parti sur 2 TE332 mais je suis vite limité par les 6 tors dispo (j'en bouffe 2 pour les circuits lumières et 3 pour les circuits prises)... d'ou ma question sur des modules KNX avec plus de 3 entrées Tors
Ta seconde solution est très interessante niveau prix/nbre de tors mais comment intégrer cela dans un environnement knx et surtout WIFI uniquement... je ne suis pas fan. Cette solution est ouverte (integrable dans Home Assistant)? ou obligation de passer par leur appli?
(17/02/2023, 10:10:40)Kevlille a écrit : Ta seconde solution est très interessante niveau prix/nbre de tors mais comment intégrer cela dans un environnement knx et surtout WIFI uniquement... je ne suis pas fan. Cette solution est ouverte (integrable dans Home Assistant)? ou obligation de passer par leur appli?
Il y a cette intégration emporia mais je ne sais as si elle compatible avec le produit cité.
Plus généralement, dans la mesure du matériel existant je préfère également rester en KNX. Il est certain que ce n'est pas vraiment à la mode avec la multitude d'objets connectés qui existent actuellement mais, je parcours pas mal de forums dédiés à Home Assistant et les problèmes rencontrés par certains font peur avec des remarques du genre "ça fonctionnait mais depuis ceci ou cela ça ne fonctionne plus..." ; rien de tel en KNX !
Le comble c'est que tous les les youtubeurs qui "expliquent" la domotique ne citent même pas KNX qui reste, AMHA, incontournable lors d'une construction ou d'une grosse rénovation.
Je suis tout à fait d'accord avec toi concernant la remarque des integrations qui ne fonctionnent plus après une MAJ de HA.... jamais eu le cas avec KNX. D'ou ma préférence pour rester au maximum dans cet environnement
Je suis d'accord avec vous sur certains points mais par contre je pense que vous faites erreur sur un autre.
Oui une solution basé HA/OpenHAB est moins fiable que du pur KNX, par contre on peut facilement éviter ca.**
Par contre je le répète vous faites erreur en cherchant a tout prix a vouloir faire ca en KNX.
Si on se contente et se limiete a qq compteur , pas de problème, Exemple : Arrivée Gaz/Eau/Elec,
OK aussi pour les circuits qui déclencheront des actions en fonction de la conso.
Mais dans tout les cas si on veut faire des enregistrements de bcp de circuit pour ce faire une idée précise on va devoir logger/enregistrer tout ca, si en plus on veut de la précision et bien on va vouloir enregistrer tout ca régulierement ou sur de faible changement, ce qui va générer du trafic.
Pour le stockage il faudra dans tous les cas passer par une solution externe (plus orienté informatique)
Multiplier les points de mesure en KNX c'est :
-Couteux
-Encombrant (cablage dans le tableau), (Encombrement sur les rails)
-Surcharger le trafic sur le bus
Donc oui je pense que pour le moment (faute mieux) il vaut mieux utiliser des solutions alternatives
**Comment faire l'acquisition / affichage / enregistrement de maniere fiable :
Quand j'ai présenté sur le forum ma façon de voir les choses et mes recommandations sur Proxmox, j'ai précisé que je préférais diviser et séparer les choses.
Aujourd'hui HA a le vent en poupe, mais on aussi Jeedom, OpenHAB et j'en passe.
Comment choisir ? Je sais pas ca dépend des gout et des couleurs.
Certains vont chercher a tout faire dans HA par exemple, et c'est là l'erreur.
Utiliser Nodered dans HA ou de manière séparé : C'est aussi une question qu'il faut se poser
HA pour moi il faut pour moi s'en servir uniquement comme une interface graphique.
Les conso il faut les stocker ailleurs, dans une base de donnée MySQL, dans un truc plus recent comme InfluxDB ou autre et afficher tout ca par exemple dans Grafana.
Avec une solution de ce type on est pas du tout tributaire de HA.
On peut se faire une VM ou plusieurs Container (Docker/LXC) : Nodered/Influx/Grafana par exemple, Nodered pour faire l'acquisition des valeur KNX, et/ou des autres source de comptage (Modbus...), Influx pour la partie Stockage, Grafana pour la partie affichage.
L'idée principale ici c'est d'avoir une solution indépendante de toute supervision.
J'ai mis influx et Grafana car cette solution a le vent en poupe en ce moment, il y a quelques temps on aurait conseillé une base de donnée style MariaDB/MySQL, en fait tout dépend des affinités et de l'expérience de chacun, si on part de 0 on se laisse guidé par les tuto ou exemple trouvé a droite et a gauche.
Une fois en place, on accede a nos suivi depuis une page web, et là la doit pouvoir s'intégrer relativement facilement sur HA ou autre...,
Citation :Ta seconde solution est très interessante niveau prix/nbre de tors mais comment intégrer cela dans un environnement knx et surtout WIFI uniquement... je ne suis pas fan. Cette solution est ouverte (integrable dans Home Assistant)? ou obligation de passer par leur appli?
Alors de base c'est une solution peu élégante (par rapport a mes critere perso, car je ne conseillerais jamais des solutions basé sur du cloud), donc si je la propose c'est qu'on peut faire sans
Donc on peut se passer de leur appli et pour moi il n'en est pas question.
Le WIFI on sera obligé oui, mais bon si c'est que du local ca peut passer je trouve, surtout que ca peut être l'occasion de ne pas mélanger les torchons et les serviettes et de se faire un petit VLAN pour ce genre de chose
L'idée c'est en fait de reprogrammer le bidule qui est en fait basé sur un ESP32. Pas de panique le boulot est déjà fait. Si certains sont intéressés j'expliquerais un peu plus le principe et je proposerais peu être un ou 2 kits déjà prêt a l'emploi.