Bonjour,
Juste un descriptif rapide de notre installation (petit village, deux écoles) :
Une école, entièrement gérée en KNX
Système de chauffage Siemens Synco700, avec des régulateurs terminaux RXB24.1 dans chacune des classes.
Appareils d'ambiances QMX3.P74 (Température CO2, humidité)
CTA à haute efficacité, à pression constante.
les salles sont équipées de clapets de ventilation tout ou peu :
- petite ventilation si inoccupée
- ventilation nominale si le taux de CO2 dépasse 1000 ppm
- Régime préconfort si personne dans la classe
- Régime confort si présence dans la classe
Tout ça fonctionne bien depuis plusieurs années, mais voilà, des utilisateurs ont pris l'habitude de faire cours fenêtres ouvertes. le système de régulation terminale compense très bien l'ouverture des fenêtres... ils laissent même ouvert la nuit, le week-end
Première solution : Des contacts d'ouverture des ouvrants sont posés, et ça coupe le chauffage. Du coup, ça pique le matin lorsqu'on a oublié ses ouvrants la veille.
Mais ça ne suffit pas
Installation de boutons poussoir KNX Legrand en remplacement des boutons standard avec module d'entrée Siemens.
Les LED du bouton, clignotent rouge lorsque les ouvrants de la classe sont ouverts
Mais ça ne suffit pas
Alors, installation d'un système qui coupe le chauffage définitivement dans la classe en cas d'ouverture de plus d'1h30. Il faudra alors téléphoner au ST de la ville pour qu'il remettent en marche, en fonction de leur disponibilité/réactivité
On verra ce que cela donne...
Après il me reste la solution coup de boule...
Pierre
Juste un descriptif rapide de notre installation (petit village, deux écoles) :
Une école, entièrement gérée en KNX
Système de chauffage Siemens Synco700, avec des régulateurs terminaux RXB24.1 dans chacune des classes.
Appareils d'ambiances QMX3.P74 (Température CO2, humidité)
CTA à haute efficacité, à pression constante.
les salles sont équipées de clapets de ventilation tout ou peu :
- petite ventilation si inoccupée
- ventilation nominale si le taux de CO2 dépasse 1000 ppm
- Régime préconfort si personne dans la classe
- Régime confort si présence dans la classe
Tout ça fonctionne bien depuis plusieurs années, mais voilà, des utilisateurs ont pris l'habitude de faire cours fenêtres ouvertes. le système de régulation terminale compense très bien l'ouverture des fenêtres... ils laissent même ouvert la nuit, le week-end
Première solution : Des contacts d'ouverture des ouvrants sont posés, et ça coupe le chauffage. Du coup, ça pique le matin lorsqu'on a oublié ses ouvrants la veille.
Mais ça ne suffit pas
Installation de boutons poussoir KNX Legrand en remplacement des boutons standard avec module d'entrée Siemens.
Les LED du bouton, clignotent rouge lorsque les ouvrants de la classe sont ouverts
Mais ça ne suffit pas
Alors, installation d'un système qui coupe le chauffage définitivement dans la classe en cas d'ouverture de plus d'1h30. Il faudra alors téléphoner au ST de la ville pour qu'il remettent en marche, en fonction de leur disponibilité/réactivité
On verra ce que cela donne...
Après il me reste la solution coup de boule...
Pierre