bonjour
je vais utilisé un actionneur A2X6F10H pour 6 eclairages
c'est un module 10A
quel disjoncteur prendre pour alimenter ce module ?
puisque en installation classique l , on met un 16 Ampères pour 8 point d’éclairage
merci
Messages : 1,463
Sujets : 137
Inscription : May 2011
Réputation :
0
Si tu as un module 10A, tu mets un disjoncteur de 10A maxi. Sinon, en cas de court-circuit, le relais va dégager.
Encore un truc préhistorique de la norme : qui a besoin de 16A pour de la lumière aujourd'hui ? C'est vraiment de la connerie pure et simple ! Ça donne en gros 450W par point lumineux !!! Même à l'époque de l'incandescent et de l'halogène pourri, y'avait pas besoin de ça. Si on veut inciter les gens à moins consommer, c'est pas en autorisant des installations sur-dimensionnées qu'on y arrivera !
J'ai mis 6A pour la lumière, et seulement 10A pour les prises (câblées en 1,5mm² aussi).
Messages : 258
Sujets : 76
Inscription : Apr 2012
(31/05/2014, 07:21:59)fma38 a écrit : Si tu as un module 10A, tu mets un disjoncteur de 10A maxi. Sinon, en cas de court-circuit, le relais va dégager.
et le consuel peut en faire la remarque
a ce propos , le consuel verifie t'il les modules knx?
tu as raison de dire que 16 A c'est beaucoup