Bonjour,
(16/10/2013, 22:00:13)olivier.p a écrit : À moins d'un changement depuis la derniére fois que j'ai lu le rgie, le nombre de points lumineux par disjoncteur n'est pas limité.
Pour la France (NF C 15-100)
C'est 8 points lumineux par circuit (donc en aval d'un disjoncteur).
- Lorsqu'un luminaire comporte plusieurs lampes ou plumeurs tubes fluorescents il ne compte que pour un point.
- Dans le cas de spots on compte 1 point pour 300 VA (dans la même pièce)
(16/10/2013, 22:00:13)olivier.p a écrit : Il s'agit du nombre de points de prises qui sont limités : deux prises par point, huit points par circuit.
En fait il faut compter le nombre de socles par boîtier et c'est maxi 5 socles si c'est alimenté en 1,5 mm² et maxi 8 si alimenté en 2,5 mm².
- 2 socles dans un même boîtier = 1 socle "comptabilisé"
- 3 socles dans un même boîtier = 2 socles "comptabilisés"
- 4 socles dans un même boîtier = 2 socles "comptabilisés"
- >4 socles dans un même boîtier = 3 socles "comptabilisés"
(16/10/2013, 22:00:13)olivier.p a écrit : Tout circuit mixte (éclairage et prises) ne peut contenir plus de huit points non plus)
Les circuits mixtes sont interdits. Une prise commandée est câblée sur un circuit éclairage et obligatoirement alimentée en 1,5 mm²
(16/10/2013, 22:00:13)olivier.p a écrit : Le but n'étant pas de surcharger un circuit, il convient de faire attention à la puissance qui sera mise dessus et de [undefined=undefined]calibrer les disjoncteurs et la section de fil de manière adéquate[/undefined].
En france rien à calibrer c'est imposé par la norme :
- Circuit éclairage : 1,5 mm² avec disjoncteur 16 A ou fusible 10 A
- Circuit prise : 1,5 mm² avec disjoncteur 16 A et fusible interdit (maxi 5 socles par circuit)
- Circuit prise : 2,5 mm² avec disjoncteur 20A ou fusible 16 A (maxi 8 socles par circuit)